液体过冷度过大会怎么样?会不造成吸气管结霜
lcming0212
lcming0212 Lv.5
2010年09月30日 20:20:30
来自于制冷技术
只看楼主

我们客户有很多家用热泵空调用于冷却电脑机房或者配电室或者电梯房,由于天气较冷,所以制冷时,吸气管结霜,原先冷凝后的液管最起码是温的(手摸),现在变成凉的(手摸),是不是液体过冷度过大造成的制冷剂在蒸发器没有完全蒸发,一部分到回气管蒸发,请各位高手给分析分析?[ 本帖最后由 lcming0212 于 2010-9-30 20:44 编辑 ]

我们客户有很多家用热泵空调用于冷却电脑机房或者配电室或者电梯房,由于天气较冷,所以制冷时,吸气管结霜,原先冷凝后的液管最起码是温的(手摸),现在变成凉的(手摸),是不是液体过冷度过大造成的制冷剂在蒸发器没有完全蒸发,一部分到回气管蒸发,请各位高手给分析分析?

[ 本帖最后由 lcming0212 于 2010-9-30 20:44 编辑 ]
免费打赏
haeshern
2010年10月16日 10:16:11
32楼
有可能会结霜的
回复
chen985044644
2010年10月16日 21:23:24
33楼
应该可能是蒸发器蒸发不过来,导致冷媒在回气管蒸发而产生结霜。
回复
dxsdxs001
2010年10月16日 23:11:52
34楼
:) :) :) 结的是虚孀
回复
xiaoguang2
2010年10月17日 14:29:40
35楼
冬季冷凝压力低,制冷量加大了!但蒸发器设计时没有按此制冷量设计,结果蒸发不完全回液了。解决方法有很多,自己想一下。
回复
anjuary
2010年11月10日 20:16:45
36楼
我也遇上这样的情况,R22的机组,事先把高压开关并了,所以后来的测试就是高压一直憋着,知道高压管发红,跟你的差不多,我想说的是,你的节流阀堵了!仔细查查!
回复

相关推荐

APP内打开