我这样选电缆错误吗?(碰到一个难缠的甲方)
vigor8506
vigor8506 Lv.7
2010年09月30日 18:10:01
只看楼主

小弟做建筑电气设计刚半年时间,前段时间接到一个项目。设计完成之后,将图纸交给甲方,甲方看了之后,认为我的电缆偏大,变压器容量也偏大。我现举一个配电箱容量计算例子给大家看看,看大家认为我这电缆是不是选大了? Pe=122.3KW,Kx=1(太阳能供电系统),cosa=0.8,Pjs=122..3KW,Ijs=231.7A。 配电箱总断路器选CM1L-400/250A/4P 500mA 0.3S 空开进线电缆选YJV22-1kV-4*185

小弟做建筑电气设计刚半年时间,前段时间接到一个项目。设计完成之后,将图纸交给甲方,甲方看了之后,认为我的电缆偏大,变压器容量也偏大。我现举一个配电箱容量计算例子给大家看看,看大家认为我这电缆是不是选大了?
Pe=122.3KW,Kx=1(太阳能供电系统),cosa=0.8,Pjs=122..3KW,Ijs=231.7A。 配电箱总断路器选CM1L-400/250A/4P 500mA 0.3S 空开进线电缆选YJV22-1kV-4*185
简要说下我选线的理由:由于配电箱总空开选用250A的断路器,故上一级开关选用315A的,315A的断路器对应的电缆就是185的。如果根据电流来算,的确不需要185的线,但选电缆是要根据断路器的额定电流来选,所以选用了185的线。
不知道大家平时选电缆的时候是这样选的还是根据计算电流来选?还有,选电缆有没有相关的规范呢?
PS:这个项目的甲方略懂一些电气知识,但很难缠,脾气也大,也不听人解释,就是乱骂一通。现在就是想要找到能说服他的理由,望大家帮我看看。

[ 本帖最后由 vigor8506 于 2010-10-7 15:50 编辑 ]
免费打赏
dcl1979
2010年10月04日 08:19:48
32楼
Pe = 122.3 KW
Kx = 1.00
cosφ = 0.80
Pjs = 122.30 KW
ljs = 232.27 A

配电箱总断路器250A没问题,觉得没必要在考虑上级开关了,都是供电部门的事。电缆185确实大了点,你就根据电流选个120就够了。
回复
xpmhs
2010年10月04日 09:02:19
33楼
电加热器是不会过载的,所以设置短路保护就可以了,电缆按计算电流来选,另外,电加热器cosa=1,你把电流算大了。当然,选电缆还要根据敷设环境校验,这里不方便判断截面是否合适!
回复
vigor8506
2010年10月04日 09:27:34
34楼

315的开关在箱变内 250的开关在建筑物的配电箱内 二者的距离有100米左右。
回复
vigor8506
2010年10月04日 09:28:36
35楼

箱变也是我设计的,所以上级开关也是我考虑的。
回复
xudianqi
2010年10月04日 15:34:16
36楼
从选则性配合考虑,选315A断路器也不一定可靠.过载保护下一级(250A)已经可以了.选择性是考虑故障电流的,如果瞬动电流选择性不好,选315A也可能在某些情况下和250A无选则性,.如果是非重要负荷,不考虑选择性是可以的.185电缆是大了些.
回复
wangxf
2010年10月04日 18:46:10
37楼
应该根据计算电流来选择电缆才靠谱啊!
回复
support1985
2010年10月04日 18:59:29
38楼
不知道,但帮顶下
回复
bobodemoo
2010年10月05日 11:59:19
39楼
如果上下级开关之间只有一个回路连接,那上下级开关可以选择相同的额定电流,因为级联选择性是对于下一级有多个馈出回路,为了避免保护动作无选择性而言的。这样就可以按250A选电缆。
回复
quantum2009
2010年10月05日 12:13:18
40楼
电缆选择确实明显大了
回复
chaoyue998
2010年10月05日 12:16:24
41楼
我也在甲方 经常遇到设计的电缆都是取上限 给我们造成很大浪费 我们曾经有一个小区20几栋楼的电缆 全部降一级 仍符合规范 要是按原设计 损失3百多万 慢慢学习吧 规范还是灵活的
回复

相关推荐

APP内打开