小弟做建筑电气设计刚半年时间,前段时间接到一个项目。设计完成之后,将图纸交给甲方,甲方看了之后,认为我的电缆偏大,变压器容量也偏大。我现举一个配电箱容量计算例子给大家看看,看大家认为我这电缆是不是选大了? Pe=122.3KW,Kx=1(太阳能供电系统),cosa=0.8,Pjs=122..3KW,Ijs=231.7A。 配电箱总断路器选CM1L-400/250A/4P 500mA 0.3S 空开进线电缆选YJV22-1kV-4*185

小弟做建筑电气设计刚半年时间,前段时间接到一个项目。设计完成之后,将图纸交给甲方,甲方看了之后,认为我的电缆偏大,变压器容量也偏大。我现举一个配电箱容量计算例子给大家看看,看大家认为我这电缆是不是选大了?
Pe=122.3KW,Kx=1(太阳能供电系统),cosa=0.8,Pjs=122..3KW,Ijs=231.7A。 配电箱总断路器选CM1L-400/250A/4P 500mA 0.3S 空开进线电缆选YJV22-1kV-4*185
简要说下我选线的理由:由于配电箱总空开选用250A的断路器,故上一级开关选用315A的,315A的断路器对应的电缆就是185的。如果根据电流来算,的确不需要185的线,但选电缆是要根据断路器的额定电流来选,所以选用了185的线。
不知道大家平时选电缆的时候是这样选的还是根据计算电流来选?还有,选电缆有没有相关的规范呢?
PS:这个项目的甲方略懂一些电气知识,但很难缠,脾气也大,也不听人解释,就是乱骂一通。现在就是想要找到能说服他的理由,望大家帮我看看。

[ 本帖最后由 vigor8506 于 2010-10-7 15:50 编辑 ]
免费打赏
zzyjh118
2010年10月05日 13:26:37
42楼
你说的东西涉及到选择性问题,你可以翻阅下相关书籍.
我对于你这问题的看法是:
1.如果你电缆由下级保护,即250A保护,那可以由下级250A的来保护,对挖,不一定要用能承受315A电流的185电缆来保护.
2.那上级的开关电流如何取? 你有没有配过变电所,看过开关的曲线图? 想到就好说了.
因此,你的上级配电的关键是: (如果是采用选择性) 那上级的配电开关的曲线要比250A的开关曲线要高, 所以叫你看下书,计算下.
如果算出来是315A,(假设是以315A来算)那么,就是在同样的过电流流过时候,250A先跳.如果250A不跳,那315A的才跳.
所以这才是选择上级要大于下级的关键!
而电缆的配电的话,我前面都说过了,根据我说的来配的话,你电缆完全可以按承受250A的来选.
回复
gdx8785
2010年10月05日 13:44:02
43楼

想说什么呢?
是不是想说设计的不如你?
"全部降一级 仍符合规范"-----------说说是怎么满足的?
再说说你有权做这"全部降一级"的事吗?
如果设计没有变更,那么只能是很遗憾地告诉你,不出事,皆大欢喜,如果因为"全部降一级"而有什么事,你就吃不了兜着吧!
回复
hhz5
2010年10月05日 15:45:46
44楼
但我师傅说选电缆是要根据断路器的额定电流来选,所以选用了185的线。????
如非机器长期工作,我选120的
回复
yan-hou
2010年10月05日 16:08:52
45楼
你还是多替甲方想想吧!!:(
回复
tujunt10
2010年10月05日 16:34:36
46楼
大了,除非你遇到像移动等公司需要安全及后续设备扩展考虑的甲方,否则是大了。
没看到现在很多楼宇用的开关设计都是乱七八糟的?不能以现实那些你不知道设计方的样品为基准。问问一些正规的设计院或者自己查查标准。
回复
tujunt10
2010年10月05日 16:37:57
47楼
同意!为什么设计都会偏大呢?我们这边电力行业有句俗话“wo wo 新鲜 wo wo 跟。”就是说电力上的问题很容易出现一些比较难理解的东西。
你还是多求神拜佛保佑不出事的好!如果你是负责人的话。
回复
zhenlongshan04
2010年10月05日 18:01:54
48楼
进线是埋地还是再电井明敷
埋地的话185没问题
明敷的话可能有点大
回复
hrrxx
2010年10月05日 21:27:34
49楼
如住宅用户我选用2路50平方或并联供电,若非住宅用户选2路70。
回复
vigor8506
2010年10月05日 21:42:33
50楼
今天抽时间看了下书和相关的规范,对这个问题似乎有些认识了,我比较赞同9,24,30,31,36楼的观点。就我理解的总结如下:
1:《低压配电设计规范》GB50054-95中第4.1.2条规定了非重要负荷的保护电器可采用无选择性切断。按非重要负荷来考虑是不用考虑断路器的选择性的。
2:考虑选择性,由于315开关与250开关之间无其他支路,如果考虑选择性,实际上也是同一级。完全可以用同一额定电流的断路器。250A的断路器实际上就保护了电缆。
所以应该按250A断路器来选择电缆。
如36楼所说,即使我选用的是315A的断路器,如果发生了故障,线路中有短路电流产生,250A的断路器跳闸了,315A的断路器的瞬时脱扣整定电流能否躲过线路的短路电流,也是不确定的。(这要通过计算短路电流才能确定)
暂时撇开这个项目不谈,如果平时考虑选择性,选择的断路器的时候我们该怎么去选择断路器的额定电流呢?今天翻了《供配电设计手册》,发现计算短路电流时很复杂的,难不成我们要考虑选择性的时候还要很详细的去计算短路电流吗?
另外:个人认为电缆的选择是和断路器的额定电流有关系的,而非负荷的计算电流,所以对于37楼的兄弟的回复,我持保留意见。
以上就是我个人的一些理解和看法,不知是否正确,恳请大家指正.