现在有这么一个问题需要解决:一座大楼B1层为一商家洗浴公共大浴池,由于一次防水为处理好,导致其向B2层漏水,并向相邻层周边渗水,渗水影响到其附近弱电竖井,请大家给点建议解决此问题,最好不要掀了重做。。。各种好的建议都可以,如果愿意的话可以留下您的联系方式,谢谢大家:hug: :hug: :hug:
现在有这么一个问题需要解决:一座大楼B1层为一商家洗浴公共大浴池,由于一次防水为处理好,导致其向B2层漏水,并向相邻层周边渗水,渗水影响到其附近弱电竖井,请大家给点建议解决此问题,最好不要掀了重做。。。各种好的建议都可以,如果愿意的话可以留下您的联系方式,谢谢大家:hug: :hug: :hug:
2楼
一次防水?那就是只做了一层,是不是沉箱式的啊
回复
3楼
初步分析你所说的产生渗水的原因有以下几种可能:
1、水池的底板在装水后由于受荷,产生变形开裂,出现了渗漏。
2、水池的混凝土振捣不密实。
3、水池的底板与墙板有施工缝,产生渗水。
4、防水没有做好。
解决方案:
1、裂缝处理:首先你要找到渗水的具体部位,并分析原因,如是裂缝或振捣原因,则可以进行化学注浆处理(当然最好是找专业人员)
2、对于由于施工缝原因造成的渗水,要在缝隙处进行注浆处理。
3、整体全部加做一遍卷材防水,并做好保护层。
回复
4楼
:L 不知道啊。。。。。。。。。。。
回复
5楼
我现在将浴池边缘地面开槽引致地漏,漏水问题稍有缓解,想要彻底解决只能重做防水吗?只在浴池内重做防水再加保护层是不是就可以了?在彻底解决之前还有什么临时性的措施可以采用请指教:kiss: :kiss: :kiss:
回复
6楼
回复