看到一个项目的高压供电设计,烦请各位看一下受电柜真空断路器是否选的合适
greentree11
2010年09月29日 18:34:41
来自于断路器
只看楼主

原专业设计公司供电方案为两路10kv同时供电,每路带2500kva、2000kva 10kv/0.38kv 干式变压器各一台(共四台)。电源经两台10kv电缆分支柜引入,供电局每路电缆分支柜内负荷开关为:SF6-12KV 630A 22KA 3S。由此负荷开关引高压电缆至变电室高压受电柜(经受电隔离柜),该受电柜内真空断路器为:VS1-12KV 1250A 25KA/4S ,其所带负荷为2500kva + 2000kva 10kv/0.38kv 两台变压器。

本人的看法:VS1-12KV 1250A 25KA/4S的容量过大,不知专业设计公司的设计是否合理?
免费打赏
greentree11
2010年10月01日 12:44:04
2楼
补充一下:两面变压器出线柜的真空断路器均为:VS1-12KV 630A 25KA/4S ,高压柜为kyn28-12系列的;
另外追加个问题:1 kyn28系列的柜子内断路器的容量是否可以选配?
请各位不吝赐教!
回复
zigj
2010年10月02日 18:12:49
3楼
1、如果要考虑将来发展的话,用1250的开关也是合理的
2、目前阶段用630的也没问题
回复
greentree11
2010年10月04日 15:51:38
4楼
谢谢! 设计使用1250A真空断路器,是不是规范有上下级选择性配合的要求?另外想问一下:kyn28
系列的高压柜可以根据所带的负荷选定其他型号的真空断路器吗?
回复
wangxf
2010年10月04日 18:43:31
5楼
1、如果要考虑将来发展的话,用1250的开关也是合理的
2、目前阶段用630的也没问题
回复
zigj
2010年10月04日 19:46:35
6楼
1、上下级选择性配合通过继电保护设定实现
2、kyn28系列的高压柜当然可以选定其他型号的真空断路器
回复
bkq1
2010年10月04日 20:46:34
7楼
其他型号的真空断路器???
回复
zhenlongshan04
2010年10月05日 17:59:16
8楼
1250A没问题
选其他型号也是可以
回复
greentree11
2010年10月08日 22:36:34
9楼
感谢各位的指点
回复