大侠们 进线断路器的漏电保护的额定漏电动作电流怎么选择?有什么选择依据?

大侠们 进线断路器的漏电保护的额定漏电动作电流怎么选择?有什么选择依据?
免费打赏
nlb
2006年01月16日 18:44:44
2楼
进线断路器的漏电保护是防止电气火灾的,其额定漏电动作电流可选300mA。
回复
石大头
2006年01月16日 18:58:12
3楼


特殊规格还可以选600mA的呢!!
回复
xiaokouchangkai
2006年01月16日 21:50:05
4楼
500mA较常见,600mA见的不多,况且规范说的也不宜大于500mA
回复
tnazxc
2006年01月17日 10:21:45
5楼
应按实际户型決定,一般用500mA,t=0.5S ,户数小用300mA,t=0.5S
回复
xzw5343@co163
2006年04月17日 16:56:41
6楼
户数到多少时用500MA
回复
王若男
2006年04月17日 20:27:41
7楼


支持
回复
kidmanzhang
2006年04月18日 09:58:31
8楼
如果是住宅的话:
1.当住宅部分建筑面积小于1500平方米(单相配电)或4500平方米(三相配电)时,漏电断路器的漏电动作电流为300mA
2.当住宅部分建筑面积在1500~2000平方米(单相配电)或4500~6000平方米(三相配电)时,漏电断路器的漏电动作电流为500mA
3.当住宅部分建筑面积超过6000平方米时,应多路配电并分别设置漏电断路器或在总配电柜的出线回路上分别装几组漏电断路器
回复
gold_deer@co163
2006年04月18日 21:39:50
9楼
谢谢大家,知道了