一变电站10KV出线速断动作,引起其它线路跳闸,为什么?那位大侠遇见过.
一变电站10KV出线速断动作,引起其它线路跳闸,为什么?那位大侠遇见过.
2楼
请叙述详细些
回复
3楼
还想知道什么?
回复
4楼
10KV出线速断动作的那个,与被引起跳闸的线路的关系。例如,接在同一段母线上。
回复
5楼
你想知道那些?
回复
6楼
上传个图纸吧
回复
7楼
各个线路只间没有电气联系,系统原因
回复
8楼
这种情况,应该不是造成低电压引起的。
个人看法:10KV出线速断动作的那个故障回路,是谐振过电流(多数情况是高次谐波谐振过电流),引起了系统上其他回路动作。
供参考。
回复
9楼
怎样解决呢?
回复
10楼
多时间段,进行谐波实测。如果严重,就要找出具体的产生原因;然后,补偿消谐。
谐波属于广义的无功,需要补偿。
回复
11楼
可是那里有消谐装置呀!
回复