有一台18.8KW的电机 带的负荷时水泵,用星三角降压启动行不?是用星三角启动好还是自耦降压启动好啊?:hug:
有一台18.8KW的电机 带的负荷时水泵,用星三角降压启动行不?是用星三角启动好还是自耦降压启动好啊?:hug:
2楼
这么小没必要,只要变压器和相关的电缆容许可以直接启动。
回复
3楼
线路负荷允许的情况下可以直接启动,水泵需要恒定压力的时候可考虑变频启动,自耦降压等都可以,电机负荷不大
回复
4楼
只要变压器和相关的电缆容许可以直接启动。
回复
5楼
18.8KW电机启动峰值电流大概有120A左右吧..最好在条件允许的情况下用自耦降压启动 ,这样不论对电机还是电网都起到一定的保护
回复
6楼
还是星三角吧
回复
7楼
变压器容量多大?18.8kW的小电机还要考虑降压启动?
回复
8楼
自耦降压启动好点,严格来说,如果直接启动,供电局要罚你款的
回复
9楼
星三角启动简单实惠~
回复
10楼
我们这里是大于15KW的基本都是降压启动
回复
11楼
关键要看变压器容量,其次看电缆规格长度。
总之,是要验算电动机启动时的压降,如果在允许的范围内,直接启动就是了!不能千篇一律的以电动机的功率大小为依据来判断是否应该采用降压启动!
比如变压器容量是2000kVA,电缆足够大且短,那么可能132kW的电动机都可以直接启动。
比如变压器容量为100KVA,可能15kW的电动机就需要降压启动!
回复