水厂浊度不达标的处理对策
xzgsps
xzgsps Lv.2
2006年01月16日 09:25:02
来自于水处理
只看楼主

水厂浊度不达标,都需要采取哪些具体对策,请各位帮忙!

水厂浊度不达标,都需要采取哪些具体对策,请各位帮忙!
免费打赏
kede-1
2006年01月16日 09:45:59
2楼
是不是进水浊度偏低,引起加药絮凝效果不好,可以回流部分污泥,增加进水浊度。另外,过滤是否正常,
回复
lml3353
2006年01月17日 23:41:46
3楼
是自来水厂还是污水处理厂?
回复
xzgsps
2006年01月22日 22:38:52
4楼
谢谢版主。情况大概是这样的:
1990年代初建设的地面水厂,处理水量为2.5×104m3/d,采用网格絮凝、斜管沉淀、双阀虹吸滤池工艺,1998年进行一次翻砂,2003年进行了一次补砂。出水水质均能达到国家有关标准。
2005年10月在取水口下游500m处因建闸围堰,水质受到一定程度的影响,2005年12月份的统计资料显示,大肠杆菌超标严重,合格率仅为44.4%,浊度合格率为88%。
采取滤前加氯、滤后加氯、出厂补氯等措施后,收效不大。
滤池冲洗周期极不正常,从过去的48h到现在的4~5h就进行反冲洗。
滤前水3.9NTU,而滤后水为1.5NTU。
回复
xzgsps
2006年02月05日 02:35:21
5楼
好着急呀,没人理我呀?
回复
pchen7412
2006年02月05日 09:05:02
6楼
建闸围堰后水质严重恶化,这种处理工艺估计很难达到处理要求了。可否考虑更换水源?
回复
ydsldlqj
2006年02月09日 10:14:23
7楼
比较难处理了!
回复
bjzhang
2006年03月02日 07:48:19
8楼
请各位帮帮忙呀!
回复
ycln
2006年03月02日 08:45:33
9楼
进水才3.9NTU怎么4至5h就要反冲洗呢?不可能是不是滤池控制有问题?
回复
nybz_305
2006年03月03日 00:04:35
10楼
9楼的兄弟,这种情况确实存在.低浊高藻的处理希望高人提出高见.我本人虚心学习.