建筑灭火器配置设计规范(2005)中系数与以前不同,图例也有了规定。

建筑灭火器配置设计规范(2005)中系数与以前不同,图例也有了规定。
免费打赏
请勿飞扬
2006年01月16日 17:36:59
2楼
具体说说看?
回复
yihong0223
2006年01月17日 14:19:03
3楼
最低配置基准
a类火灾场所 单具灭火器最小配置灭火级别:严重3A;中2A;轻1A
单位灭火级别最大保护面积(m2/A):严重50;中75;轻100
b.c类火灾场所 单具灭火器最小配置灭火级别:严重89B;中55B;轻21B
单位灭火级别最大保护面积(m2/A):严重0.5;中1.0;轻1.5

回复
yihong0223
2006年01月17日 14:24:44
4楼
修正系数:无室内消火栓、无喷洒 1.0 (同原规范)
有室内消火栓 0.9 (原规范为0.7)
有喷洒 0.7 (原规范为0.5)
有室内消火栓、有喷洒 0.5 (原规范为0.3)
回复
请勿飞扬
2006年01月18日 11:33:32
5楼
非常感谢你的提醒,新版已经改过来了。
回复
yihong0223
2006年01月18日 22:08:53
6楼
呵呵,等新版的心情很急迫!飞扬说的这周发,不会是这周五吧。
回复
请勿飞扬
2006年01月19日 09:06:10
7楼
看来,确定一定以及肯定要到下周了:(
因为有一个bug,没有解决好。