32层住宅结构,Y向位移比不满足,怎么办
徐金
徐金 Lv.12
2010年09月28日 18:23:01
只看楼主

一个32层住宅结构,非抗震地区,高宽比超限了,算下来墙很多很长,但还是Y向位移比不够,X向1/2700,Y向1/880左右,现在Y向没什么加墙的空间了,请问高手,这类问题,怎么解决。

一个32层住宅结构,非抗震地区,高宽比超限了,算下来墙很多很长,但还是Y向位移比不够,X向1/2700,Y向1/880左右,现在Y向没什么加墙的空间了,请问高手,这类问题,怎么解决。
免费打赏
zhangweiq82000
2010年11月22日 01:09:22
12楼
由于图纸没看到,不知你所布置的结构是否对称
回复
yxz9001111yxz
2013年08月07日 16:52:10
13楼
新手 围观~~~
回复
believemingming
2014年03月15日 10:40:47
14楼
说的很有道理,我这么试了一下,很管用
回复
hezicai1986
2014年03月15日 23:25:31
16楼
广东的高规在满足一定条件下是可以不满足1/1000的
回复
设计小兵
2014年03月16日 00:30:06
17楼
既然不能做加法,那就做减法,将内侧刚度降低吧
回复
abunited
2014年08月14日 11:55:09
18楼
风荷载下的位移角不够、、
回复
ruguoni
2014年08月14日 12:37:51
19楼
1.X和Y向层间位移差太多。你看看两个方向的周期是不是差太多。高规7.1.1.1条,两个方向的侧向刚度宜接近。这个就是因为长宽比太大引起的。
2.高宽比超规范太多,Y向层间位移不满足。除了两侧山墙加厚,还有把南北两面的x向墙加厚。相当于增加墙体在Y向的惯性矩。
上次做了一个45层住宅,风荷载下,Y向层间位移不满足,甲方只想做200厚墙,就是用这个方法调整过来的。