一个32层住宅结构,非抗震地区,高宽比超限了,算下来墙很多很长,但还是Y向位移比不够,X向1/2700,Y向1/880左右,现在Y向没什么加墙的空间了,请问高手,这类问题,怎么解决。
一个32层住宅结构,非抗震地区,高宽比超限了,算下来墙很多很长,但还是Y向位移比不够,X向1/2700,Y向1/880左右,现在Y向没什么加墙的空间了,请问高手,这类问题,怎么解决。
2楼
非抗震地区位移不够?是风荷载控制的吧?如果是,请仔细按规范输入体型系数、
回复
3楼
在y向墙两端加设翼墙,或加长、加厚原有翼墙试试。
回复
4楼
在y向墙翼墙已加,则可把原有墙加厚试试。
回复
5楼
由于图纸没看到,不知你所布置的结构是否对称
回复
6楼
如果对称的话,应该对两端加强刚就可解决问题了
回复
7楼
这结构是基本对称的结构,两侧加强刚度就可以吗,我试下
回复
8楼
同时,我觉得这结构的刚度已经很大了的,结构基本周期只有0.27左右,一般来说30左右的房子,应该在0.3左右。
回复
9楼
建议考虑:
1、加厚房屋两端的横墙厚度
2、加高横向建筑空间允许加高的连梁(上翻)
3、减小纵向的抗侧刚度,对部分纵墙采用删除、减短、开洞等措施,尤其是内部的纵墙。
回复
10楼
建议:
1.主要是因为高宽比超限导致扭转太厉害。增加外圈剪力墙的刚度减少内部刚度
2.增加横墙的数量或厚度。
3.加高外圈连梁的高度
4.实在不行了就只能增加楼的宽度了
回复
11楼
新手路过,我也想了解下,希望高手指点下
回复