32层住宅结构,Y向位移比不满足,怎么办
徐金
徐金 Lv.12
2010年09月28日 18:23:01
只看楼主

一个32层住宅结构,非抗震地区,高宽比超限了,算下来墙很多很长,但还是Y向位移比不够,X向1/2700,Y向1/880左右,现在Y向没什么加墙的空间了,请问高手,这类问题,怎么解决。

一个32层住宅结构,非抗震地区,高宽比超限了,算下来墙很多很长,但还是Y向位移比不够,X向1/2700,Y向1/880左右,现在Y向没什么加墙的空间了,请问高手,这类问题,怎么解决。
免费打赏
lypnjtu
2010年09月28日 22:49:59
2楼
非抗震地区位移不够?是风荷载控制的吧?如果是,请仔细按规范输入体型系数、
回复
user
2010年09月29日 03:04:12
3楼
在y向墙两端加设翼墙,或加长、加厚原有翼墙试试。
回复
熊利文
2010年09月29日 09:52:19
4楼
在y向墙翼墙已加,则可把原有墙加厚试试。
回复
熊利文
2010年09月29日 09:54:24
5楼
由于图纸没看到,不知你所布置的结构是否对称
回复
熊利文
2010年09月29日 09:56:02
6楼
如果对称的话,应该对两端加强刚就可解决问题了
回复
徐金
2010年09月29日 10:41:38
7楼
这结构是基本对称的结构,两侧加强刚度就可以吗,我试下
回复
徐金
2010年09月29日 10:53:53
8楼
同时,我觉得这结构的刚度已经很大了的,结构基本周期只有0.27左右,一般来说30左右的房子,应该在0.3左右。
回复
xingzm_nora
2010年10月25日 20:43:47
9楼
建议考虑:
1、加厚房屋两端的横墙厚度
2、加高横向建筑空间允许加高的连梁(上翻)
3、减小纵向的抗侧刚度,对部分纵墙采用删除、减短、开洞等措施,尤其是内部的纵墙。
回复
麦兜懒猪
2010年11月20日 21:21:54
10楼
建议:
1.主要是因为高宽比超限导致扭转太厉害。增加外圈剪力墙的刚度减少内部刚度
2.增加横墙的数量或厚度。
3.加高外圈连梁的高度
4.实在不行了就只能增加楼的宽度了
回复
shezongjun
2010年11月21日 23:40:28
11楼
新手路过,我也想了解下,希望高手指点下
回复