求助零线和地线的问题
z0zp
z0zp Lv.2
2006年01月15日 13:31:41
只看楼主

我厂的电气配线是这样的:10Kv变380V的变压器星点直接接在变压i箱体上,并且也接在打入地下的镀锌角铁上。每个车间的配电柜的零线也是这条线,并且也接在了配电柜外壳。这样作符合要求吗?会不会造成很大的危险?谢谢大家。

我厂的电气配线是这样的:10Kv变380V的变压器星点直接接在变压i箱体上,并且也接在打入地下的镀锌角铁上。每个车间的配电柜的零线也是这条线,并且也接在了配电柜外壳。这样作符合要求吗?会不会造成很大的危险?谢谢大家。
免费打赏
yanyan20332033
2006年01月15日 19:43:57
2楼
应当在车间进户做重复接地极,配电柜外皮接连保护地极.
回复
tcchezhong
2006年01月16日 08:22:31
3楼

配电柜之后,应该PE和N分开,不能再混用了。
回复
xj123456789
2006年01月16日 08:54:33
4楼
同意3楼
回复
jq_chai
2006年01月16日 08:57:37
5楼
PE和N分开,但接地只需要一根线,把所有接地线都连起来,而且只能用一根。
回复
pei-run-li
2007年07月30日 22:52:35
6楼
那你这属于接地保护/接零保护?
回复

相关推荐

APP内打开