12楼
对于螺杆式空调,主要集中在冷凝器中
回复
13楼
系统内都有制冷剂,液化的主要在冷凝器下部,汽化的在蒸发器内。
回复
14楼
因为停机后,冷凝器温度高与蒸发器,所以理论上制冷剂会全部跑到蒸发器里去,当然,如果有电磁阀就不同了,停机后,电磁阀关断,两器都有。如果没有电磁阀,那么,开机后恐怕会产生液击。
回复
15楼
大型机组停机时压力平衡,蒸发器和冷凝器中比较低的那个里面聚集了大多数的冷媒液体,当然压缩机,节能器里面也会有一些。
回复
16楼
高压是由于压缩机的排气 当停机是 高压是会逐渐平衡 但还是比低压的系统压力要高 高压系统 在低的话 你就要开机 降一下了
回复
17楼
我想主要还是在蒸发器里 和来回的 管路里 (低压桶.) 冷凝器里相对好想要少点
回复
18楼
以下是引用zwxdh在2006-02-09 11:24:29.0发表的内容:
以下是引用fangbieli在2006-02-06 23:34:29.0发表的内容:
如果是按规范正常操作停机的话,制冷剂基本上集中在高压部份(因为停机时制冷剂集中在高压部份对于整个系统来说,是相对安全的,所以在停机前就要尽量将制冷剂转移至高压部分)。如果非正常停机,那就要具体情况具体分析了。
不怎么现实 那有停机前 在倒倒压的 还不经济 多开一会机器 得多少钱呀
回复
19楼
希望能够继续讨论!
回复