机组停机时,制冷剂集中在哪些设备?请给出原因!

机组停机时,制冷剂集中在哪些设备?请给出原因!
免费打赏
anfl2004
2006年01月16日 10:34:49
2楼
如果是空调机组的话,我认为应该是冷凝器跟蒸发器吧;因为整个系统中只有这2个是贮存容器。
回复
liuwindfly
2006年01月17日 12:38:59
3楼
应该是那儿低,就存在那儿,流体基本都这样
回复
mengke2002
2006年01月18日 08:52:11
4楼

好象还在节流装置前面的储液器里也有,储液器前面的干燥器里不知道有没...
回复
uu310@co163
2006年02月04日 14:48:05
5楼
残存在蒸发器里的过段时间也就没了
回复
烟雨江南
2006年02月06日 23:34:29
6楼
如果是按规范正常操作停机的话,制冷剂基本上集中在高压部份(因为停机时制冷剂集中在高压部份对于整个系统来说,是相对安全的,所以在停机前就要尽量将制冷剂转移至高压部分)。如果非正常停机,那就要具体情况具体分析了。
回复
quandunhai
2006年02月07日 13:58:54
7楼
常规空调应该主要是在冷凝器,还有压缩机内.
回复
zwxdh
2006年02月09日 11:24:29
8楼

为什么说因为停机时制冷剂集中在高压部份对于整个系统来说,是相对安全的??
回复
烟雨江南
2006年02月09日 18:06:24
9楼
这主要是考虑到压缩机的启动及外界温度对低压部份和高压部份影响的剧烈程度问题。还不明白的话就要回去看书了
回复
niesm113
2006年02月11日 22:20:28
10楼
我想请问一下楼上所有的朋友
系统在停机状态下,还会有高低压之分么??系统运行时的高压是如何产生的?
当压缩机停止运行后,高低压逐渐平衡,系统所有管路里面都存在制冷剂。
回复
峰哥
2006年02月17日 10:44:00
11楼
希望大家就这个话题继续讨论!