配电电流不平衡
lfl_75
lfl_75 Lv.2
2010年09月28日 14:46:07
只看楼主

我公司新上S11-6/0.4-630kva变压器一台,二次电缆用4(VLV22-3*185+1*95),其中三根电缆分别接三相,例外一根电缆中的三芯分别接三相,四根电缆中的95mm2的芯线同时接零线,但是出现如下情况:三根电缆中的每芯相线通过电流70A,另一根电缆每芯相线同过电流近300A,请问为啥会出现这种情况

我公司新上S11-6/0.4-630kva变压器一台,二次电缆用4(VLV22-3*185+1*95),其中三根电缆分别接三相,例外一根电缆中的三芯分别接三相,四根电缆中的95mm2的芯线同时接零线,但是出现如下情况:三根电缆中的每芯相线通过电流70A,另一根电缆每芯相线同过电流近300A,请问为啥会出现这种情况
免费打赏
rk5707
2010年09月28日 15:24:32
2楼
能不能再说明白点?!
回复
dcl1979
2010年09月28日 15:30:23
3楼
三相匹配严重不均匀,主要看你每相的负荷大小,和负荷性质。
回复
一指慢
2010年09月28日 19:54:41
4楼
铠装电缆不应该3根并作1根用。要考虑涡流!
回复
lfl_75
2010年09月29日 14:20:45
5楼
钢铠两头已经做了接地,负荷也很均匀
回复
zigj
2010年09月29日 16:32:57
6楼
哪有这样做的!
每根电缆3相线分别接3相,+1线接N, 4根都这样做。就没问题了。
回复
tianjun1229
2010年10月02日 19:21:10
7楼
1)变压器的低压端接地是否良好
2)三相不平衡
回复
zyz8438
2010年10月04日 11:59:59
8楼


哪有这样接线的?两头接地了跟麻烦,钢带铠装内部的几芯并在一相上面,就相当于闭合环路里面有磁通变化,会产生很大的涡流。造成电缆发热,并使其载流量受到限制。
赶紧整改,一根电缆有3芯185,分别接A、B、C三相,95的那芯接N。然后再几根电缆并起来。这样,每根电缆铠装内的矢量和基本为零,涡流也就基本为0了。
回复
lianlou
2010年10月04日 14:20:34
9楼
铠装做单芯使用会产生涡流。
容易产生谐波的设备会使零线电流很大。