基础梁宽度200合适吗
onlymo002
onlymo002 Lv.2
2010年09月28日 12:59:23
来自于地基基础
只看楼主

刚做完一个项目,7度区,6层框架,独立基础,基础梁梁面标高-0.300,室外标高-0.150,墙体200宽,基础梁宽度我全部做到了250,甲方认为我做大了,想改回200。200宽的基础梁好像不太合适吧,有垫层的保护层厚度40,无垫层的都要70了,要是梁宽200的话,负筋处的钢筋间距恐怕都不满足要求啊,大家认为呢?

刚做完一个项目,7度区,6层框架,独立基础,基础梁梁面标高-0.300,室外标高-0.150,墙体200宽,基础梁宽度我全部做到了250,甲方认为我做大了,想改回200。200宽的基础梁好像不太合适吧,有垫层的保护层厚度40,无垫层的都要70了,要是梁宽200的话,负筋处的钢筋间距恐怕都不满足要求啊,大家认为呢?
免费打赏
henfanren
2010年10月09日 16:28:43
12楼
这是很好的资料,我也下来看看,有时间就学习下,不错。
回复
qqqidong
2010年10月09日 23:09:38
13楼
很好 我刚学习结构设计 很有用 谢谢啦
回复
onlymo002
2010年10月10日 07:26:36
14楼

承载力特征值220kpa,地基为粘土
回复
wdh569
2010年11月05日 16:28:13
15楼
学习了。。。
回复
lytliangyantao
2010年11月06日 19:17:37
16楼
楼主提到的基础梁其实应该是基础拉梁才是,由于此梁应考虑抗震,根据抗震设计规范及基础设计规范,该梁应设计成250mm宽才是对的
回复
wjzhmf
2010年11月07日 09:02:34
17楼
学习下。。。
回复
工地杂工
2010年11月07日 12:14:25
18楼
我做施工这么多年,就没见过200的,最少的也有250
回复
zhengbancun
2010年11月12日 16:27:38
19楼
不宜小于250mm宽
回复
hitman888
2010年11月14日 11:49:01
20楼
他的基础梁顶标高在-0.3,不能称之为基础“拉梁”吧,另外200宽确实太窄了,我们单位一般也是最小300
回复
yff-1980
2010年11月14日 16:02:41
21楼
《地基》第8.5.20条第四款
联系梁顶面宜与承台位于同一标高。联系梁的宽度不应小于250mm,梁的高度可取承台中心距的1/10-1/15; 5.联系梁的主筋应按计算要求确定。联系梁内上下纵向钢筋直径不应小于12mm且不应少于2根,并应按受拉要求锚入承台。
这个是针对的桩基础的连梁,对于独立基础没有这个连梁不小于250的规定,我想桩基础的这个规定,主要针对桩基础抗侧能力比较差,来加强桩基础的整体性而采取的构造措施。对于独立基础,本身抗侧力比较大,连梁如果做成200的话,应该也是可以的
回复

相关推荐