刚做完一个项目,7度区,6层框架,独立基础,基础梁梁面标高-0.300,室外标高-0.150,墙体200宽,基础梁宽度我全部做到了250,甲方认为我做大了,想改回200。200宽的基础梁好像不太合适吧,有垫层的保护层厚度40,无垫层的都要70了,要是梁宽200的话,负筋处的钢筋间距恐怕都不满足要求啊,大家认为呢?
刚做完一个项目,7度区,6层框架,独立基础,基础梁梁面标高-0.300,室外标高-0.150,墙体200宽,基础梁宽度我全部做到了250,甲方认为我做大了,想改回200。200宽的基础梁好像不太合适吧,有垫层的保护层厚度40,无垫层的都要70了,要是梁宽200的话,负筋处的钢筋间距恐怕都不满足要求啊,大家认为呢?
2楼
200宽确实有点小,我一般最小都做300
回复
3楼
一般应该做到250,这样抹灰防水才好做
回复
4楼
你0.00啦地梁,那地梁也是抗震的,按照抗规框架梁不宜小于250
回复
5楼
你这个“基础梁”实际上是框架梁 地下框架梁
我觉得可以和楼层框架梁取的一样大
回复
6楼
但是基础梁是埋在土里的,从耐久性来说,200也小了点吧
回复
7楼
我一般做250,这样抹灰防水才好做
回复
8楼
首先,6层框架作独立基础,是否地基承载力很高?能否告知下地基承载力特征值多少,不要见框架就作独立基础,独立基础有一个范围,具体见地基规范8.2.7-3。
独基拉梁截面,高度取柱跨度的1/20~1/15,宽度取柱跨度的1/35~1/25。
回复
9楼
框架结构的梁\柱混凝土截面在任何情况下都不应该低于250,这和保护层有很大的关系.基础梁(地梁)的保护层应该还要适当加大才好.
回复
10楼
基础梁宽不应小于250,规范有说明这一点的
回复
11楼
以前我也做过200的,不过现在规范有要求的,基础梁不小于250
回复