基础梁宽度200合适吗
onlymo002
onlymo002 Lv.2
2010年09月28日 12:59:23
来自于地基基础
只看楼主

刚做完一个项目,7度区,6层框架,独立基础,基础梁梁面标高-0.300,室外标高-0.150,墙体200宽,基础梁宽度我全部做到了250,甲方认为我做大了,想改回200。200宽的基础梁好像不太合适吧,有垫层的保护层厚度40,无垫层的都要70了,要是梁宽200的话,负筋处的钢筋间距恐怕都不满足要求啊,大家认为呢?

刚做完一个项目,7度区,6层框架,独立基础,基础梁梁面标高-0.300,室外标高-0.150,墙体200宽,基础梁宽度我全部做到了250,甲方认为我做大了,想改回200。200宽的基础梁好像不太合适吧,有垫层的保护层厚度40,无垫层的都要70了,要是梁宽200的话,负筋处的钢筋间距恐怕都不满足要求啊,大家认为呢?
免费打赏
ssnhyjy1982
2010年12月03日 17:50:44
22楼
呵呵


是有点小

为何不做大些呢?
回复
ssnhyjy1982
2010年12月03日 17:51:27
23楼
他的基础梁顶标高在-0.3,不能称之为基础“拉梁”吧,另外200宽确实太窄了,我们单位一般也是最小300

呵呵
学习了
回复
xxzytmf
2010年12月03日 21:58:35
24楼
做250宽是通常做法
回复
chuzhentao515
2010年12月04日 11:13:01
25楼
学习了。。。。。。。
回复
ziadouxforce
2010年12月06日 10:50:58
26楼
到底是要稳妥,还是经济其他什么的,不过200是有点看不过去,甲方不同意,墨迹墨迹什么的,摆个老爷俩,不怕他不服,技术上大家都说的很多了,我顶250!
回复
xulu232737
2010年12月06日 13:48:25
27楼
这规范有要求就不能改,坚持
回复
zttry200
2010年12月06日 22:14:36
28楼
不能小于250吧:L
回复
lyrics
2010年12月07日 00:13:23
29楼
对,耐久性达不到要求
回复
shi20031036
2010年12月07日 21:54:00
30楼
一般应该做到250,这样抹灰防水才好做
回复
lss0000
2012年01月05日 20:43:39
31楼
学习一下。。。
回复

相关推荐

APP内打开