工字钢梁与箱型钢柱之间的连接板做小了,有没有补救措施啊?
lee_changwei
2010年09月28日 11:38:55
只看楼主

一层工作平台,柱距为12mX6m,钢柱尺寸箱400x600,主钢梁H1400x300x20x20,连接板厚度为20。施工单位不慎将20的板子做成了14厚了,且连接板已与柱焊接并吊装就位,请问各未前辈,这种情况除了返工外,有无补强的方法?急!(小弟在此跪谢)

一层工作平台,柱距为12mX6m,钢柱尺寸箱400x600,主钢梁H1400x300x20x20,连接板厚度为20。施工单位不慎将20的板子做成了14厚了,且连接板已与柱焊接并吊装就位,请问各未前辈,这种情况除了返工外,有无补强的方法?急!(小弟在此跪谢)
免费打赏
wp05199308
2010年09月28日 14:43:26
2楼
在钢梁的下面加焊一个支托,用来抵抗剪力。因原来连接板的作用就是抗剪。上下翼缘因与钢柱焊接抵抗弯矩,此部分不需补强。
回复
lee_changwei
2010年09月29日 07:42:42
3楼
谢谢楼上的兄弟
回复
seuandy
2010年10月07日 10:00:40
4楼
是铰接的话可以考虑这么做