关于变截面柱的设计问题
tianya0294
tianya0294 Lv.2
2006年01月14日 18:40:02
只看楼主

本人在设计30米跨度的门式刚架时(开间6米),采用的是变截面柱(350(850)*200*6*10)及加掖的梁(450(850)*200*6*10),验算通过。但在实际用天正画图的时候,我们设计部的经理建议边跨的两榀屋架(设有抗风柱的那两榀)改用等截面的梁(也就是没有加掖450*200*6*10),柱也改成了等截面的柱(350*200*6*10),说是以前的经验。我不理解,各位在设计厂房时是否遇到同样的问题,希望可以给点意见,是否可以这样设计?本人接触钢结构时间不久,希望得到各位同仁的指点,再此谢谢。

2006年01月14日 20:01:43
2楼
边跨有抗风柱,跨度小很多了。还有就是屋面荷载小多了
可以作等截面的梁450*200*6*10还大了呢
我们更小,不知道你那荷载怎么取的
回复
tianya0294
2006年01月15日 09:24:15
3楼
由于这边属于沿海地区,风荷载较大,同时高度8.5米。在荷载的取值方面都是按照现行规范取值的。抗风柱采用的是248*124*5*8。由于我们在设计时未计算边跨那榀屋架,因为按以往的经验改成等截面已经可以验算通过。
关于边跨的那一榀屋架,及抗风柱,你是怎么设计的?抗风柱是否参与承受竖向荷载的计算中?
回复
xieli8288
2006年02月10日 16:15:20
4楼
抗风柱可以参与承受竖向荷载也可以不参与
回复