一、本专题主要工作(近期安排) 为更好的搞好加固版,我把本专题主要工作安排如下(抛砖引玉): 1、加固改造的发展和由来 2、加固改造的原因探讨(适用条件) 3、加改造的一般程序 4、加固改造设计的原则 5、加固设计计算方法和构造措施(混凝土结构、钢结构、砌体结构、木结构) 由于时间原因,暂时写这些,因为我的水平有限,暂为抛砖引玉。各位大侠可以给予补充。(重奖专家级讨论) 为了大家帮助大家,各位同仁可以把以上对应的内容进行补充!
一、本专题主要工作(近期安排)
为更好的搞好加固版,我把本专题主要工作安排如下(抛砖引玉):
1、加固改造的发展和由来
2、加固改造的原因探讨(适用条件)
3、加改造的一般程序
4、加固改造设计的原则
5、加固设计计算方法和构造措施(混凝土结构、钢结构、砌体结构、木结构)
由于时间原因,暂时写这些,因为我的水平有限,暂为抛砖引玉。
各位大侠可以给予补充。(重奖专家级讨论)
为了大家帮助大家,各位同仁可以把以上对应的内容进行补充!
32楼
最近遇到一个问题,请各位高手指教,有一栋三层高的房子17M*9M,7年房,现在17M那边整体出现下沉情况垂直偏差有12CM,房子里面没有明显裂缝(包括梁、柱)17M那边有5米左右地方可以利用加固改造用,现在有什么方法可以房子继续下沉呢?
回复
33楼
深圳一家加固公司:我们在湛江刚做完一个项目....由于沾钢平方数太小..做了一下初步预算...最后从深圳发过来1组沾钢胶........到最后一快钢板时剩下的材料已经远远不能满足实际施工用到的数量,...\呵呵....所以就掺进去点沙浆..丙酮.....这样做不会有什么问题吧!
回复
34楼
续上.....最近在深圳一个工程到了收尾的时候....植入混凝土内的喜利得M24化学锚栓在校正的时候由于扭大过大...锚栓折断......喜利得锚栓最大扭距不是可以达到90度的直角吗??????
回复
35楼
楼主的倡议非常好,我坚决支持!
说说自己的一点体会:
加固设计不能仅仅考虑提高局部承载力,还要考虑结构的整体性能。例如拆除承重墙的托换法,就必须考虑挠度对上层结构受力状态的影响,如果挠度大的话,就会造成上层结构受力情况发生改变,甚至开裂。再比如排架柱的加固,由于排架柱的水平受力是按柱的刚度分配的,加固计算必须考虑因加固使柱刚度加大而导致的剪力及弯矩增大,而不能采用原来的内力值进行设计计算。再比如:框架结构加固时,同样存在节点处内力重分配问题,(如弯矩分配系数,传递系数均发生改变,一根梁的加固使相关的梁柱内力均发生改变)使用钢板及碳纤维进行受弯构件加固时,不能只考虑承载力的理论提高值,还必须考虑构件的实际应变状况,如果原结构应变已比较大(如不卸荷加固),就要考虑加固材料能在多大水平上发挥作用。如果用碳纤维加固,是在结构未受力条件下进行,原结构配筋能否充分利用其强度等等。总之,加固设计必须充分考虑结构的实际工作状况,实际荷载情况,加固后结构各方面的改变及整体工作性能。
回复
36楼
抗震要求及防火要求是很多局部加固设计容易忽视地方,设计中应进行要求。使加固后的抗震及防火性能与原结构相适应。
回复
37楼
怎么没人跟贴啊?我还想多学学呢!
请问框架加固设计怎样进行局部简易计算?
要整榀框架全部从新算一遍吗?
有没有简单一点的方法?
候教!先谢过!
回复
38楼
回33楼
到最后一快钢板时剩下的材料已经远远不能满足实际施工用到的数量,...\呵呵....所以就掺进去点沙浆..丙酮.....这样做不会有什么问题吧!
一般这种情况要进行试配,才能确定聚合物砂浆粘结强度能否满足要求!
不同环氧树脂性能是不同的。
回复
39楼
虽然我也是做结构设计工作的,但对加固这方面知识知道的非常少,看了这篇专题,学到了一点毛皮。非常感谢楼主发起这一专题。我个人感觉加固这一行业的理论不是那么太清楚,还要靠有实践经验。
回复
40楼
谢谢你啊 一直在认真的看你的帖子
认真学习中 !!!
回复
41楼
对于加固工程,我就是不是很敢干,怕出现问题!!!!!!!!!!!!!!!!
回复