谁能解决这个问题?
lsz3162
lsz3162 Lv.2
2010年09月27日 22:23:35
来自于制冷技术
只看楼主

今天发现压缩机高低压同时在变化。有的压缩机是高压升高时低压变小,有的压缩机是高压升高时低压也升高。望高手赐教。。。。。。。。[ 本帖最后由 lsz3162 于 2010-9-28 21:34 编辑 ]

今天发现压缩机高低压同时在变化。有的压缩机是高压升高时低压变小,有的压缩机是高压升高时低压也升高。
望高手赐教。。。。。。。。

[ 本帖最后由 lsz3162 于 2010-9-28 21:34 编辑 ]
duzewen2008
2010年10月07日 15:30:05
12楼
同意楼主的说法。
回复
hu77441752
2010年10月07日 21:43:57
13楼
版主说的有一定道理。。。
回复
hyy114
2010年10月08日 16:24:28
14楼
按正常来说机组的高压如果升高,相对而言机组的低压也相对会升高的。除非是机组的系统有堵塞才会导致高压升高低压反而降低的,建议楼主检查及排除机组的制冷系统是否有堵塞。
回复
hxjzlh
2010年10月10日 09:03:30
15楼
低压高低与蒸发侧负荷有关,高压高低与冷凝侧冷却能力有关,低压侧及高压侧的变化都会引起整个系统的变化,不能单单从高压侧与低压侧之间的相互影响考虑问题。个人观点。
回复
tyqkey
2010年10月10日 16:08:00
16楼
检查一下机组负荷和膨胀阀吧!
回复
haeshern
2010年10月11日 11:56:05
17楼
学习中,高度学习中
回复
sikongbufan
2010年10月12日 02:54:05
18楼
更压缩比有密切关系
回复
xhj626047098
2010年10月14日 09:13:11
19楼
同意版主的说法!
回复
灰衣如故
2010年10月14日 11:39:17
20楼
有一个问题……楼主说的同时变化,是很小的浮动,还是说大范围的变化?超出正常范围才算是故障
回复
jjjttt123456
2010年10月16日 21:44:01
21楼
制冷系统的参数是一个动态值,在不同的温度,不同的设备上,各项参数都是不一样的,你说的高低压侧的压力变化只是动态参数变化的一个表象!
关键是参数为什么会这样变化,出现各种问题时参数又会怎样变化,这才重点!
你说的问题有点不清楚!
回复

相关推荐

APP内打开