谁能解决这个问题?
lsz3162
lsz3162 Lv.2
2010年09月27日 22:23:35
来自于制冷技术
只看楼主

今天发现压缩机高低压同时在变化。有的压缩机是高压升高时低压变小,有的压缩机是高压升高时低压也升高。望高手赐教。。。。。。。。[ 本帖最后由 lsz3162 于 2010-9-28 21:34 编辑 ]

今天发现压缩机高低压同时在变化。有的压缩机是高压升高时低压变小,有的压缩机是高压升高时低压也升高。
望高手赐教。。。。。。。。

[ 本帖最后由 lsz3162 于 2010-9-28 21:34 编辑 ]
免费打赏
zxzl81217
2010年09月28日 00:56:52
2楼
问题说得过于含糊不清???
回复
aclo
2010年09月28日 09:22:16
3楼
同一台压缩机?还是不同压缩机?
回复
lsz3162
2010年09月28日 21:18:13
4楼
对于不同压缩机
回复
chenshengwei503
2010年09月28日 21:21:56
5楼
如果是同一台压缩机的话,有可能是冷媒管路堵塞或者是膨胀阀有故障。
回复
co936201979
2010年09月29日 08:25:19
6楼
无论在什么情况下;只要压缩机高压升高;低压会随着升高;不可能降低低压;除非机组出现堵塞;出现堵塞;高压也不会升高;
回复
lfc2611com
2010年09月29日 20:42:31
7楼
故障说的不清楚
回复
hygrw
2010年10月03日 15:26:29
8楼
斑主应该出来授业解惑一下了吧。
回复
zllkm
2010年10月05日 17:33:23
9楼
有可能是制冷量大超过热负荷,回气温度低或者膨胀阀开度关小压力变低,导致压缩机的卸载功能在动作。
回复
adingkgb
2010年10月05日 19:41:58
10楼
制冷系统作为一个整体,各项参数并非独立存在。
必然是互相影响互相耦合的,说白了,是互为因果的。
我们平时所谓的‘各项参数稳定’其实也不过是一种动态平衡而已。当这种平衡赖以存在的条件发生变化,各项参数势必也随之变化。

比如当热负荷增大时,表现为高低压力同时升高;当稳定运行时供液阀开度减小,在初期的表现就是高压上升低压下降。
回复
fjcaline
2010年10月06日 09:04:31
11楼
故障说得含糊不清,很不好答复呀
回复

相关推荐