请教:柱脚的问题!
yeyufeng9527
yeyufeng9527 Lv.10
2010年09月27日 20:17:41
只看楼主

我现在在做一个二层钢结构厂房,一层有吊车,8m高,二层没有吊车,4.5m高!已经在做基础和柱脚了,应该怎么个算法?请教各位前辈,因为我是用PKPM建的模,出来的图我觉得不对!

我现在在做一个二层钢结构厂房,一层有吊车,8m高,二层没有吊车,4.5m高!已经在做基础和柱脚了,应该怎么个算法?请教各位前辈,因为我是用PKPM建的模,出来的图我觉得不对!
免费打赏
天涯居士
2010年09月28日 08:41:41
2楼


现在感觉不对,还可以快点改,若做好预埋件了,想改都来不及了


直接用PKPK的STS计算就可以了,没有多大难度。
回复
yeyufeng9527
2010年09月28日 13:13:59
3楼
但是我觉得,PKPM出出来的图我觉得不对!
回复
wp05199308
2010年09月28日 14:22:04
4楼
你可以查找计算这个柱脚的内力,然后用MTS等其他小软件复核一下
回复
yeyufeng9527
2010年09月30日 09:49:06
5楼
那个东西只有个工字截面的柱脚计算,没有箱型截面!:(
回复
liguangsheng1234
2010年09月30日 10:14:52
6楼
像你所说的厂房,高度不大,跨度一般也不会超30米吧,没有必要做箱形截面呀:)
回复
yeyufeng9527
2010年10月08日 10:13:17
7楼
歹势!横向是36米,纵向是80米,两层,一层有吊车。二层没有。总高度有12.5米。
回复
yeyufeng9527
2010年10月08日 10:16:30
8楼
还有个问题就是,柱脚X向剪力最大是164,弯矩是660。Y向剪力最大是132,弯矩是600左右!这个抗剪键需要怎么计算?
回复
whumaomao
2010年10月08日 16:19:31
9楼
没有用过PKPM做钢结构,但是关于柱脚的东西还是比较熟悉。柱脚设计注意几点就行了,一、有吊车要选择刚接柱脚,所以锚栓个数和直径相应的应当增大;二、底板厚度要进行验算,根据大小偏心的不同底板厚度也不一样,可以查看相关专著;三、钢柱和底板一般用焊透的对接焊缝,以满足等强度的要求。
以上说错的请多多指教
回复
lision
2010年10月12日 17:55:28
10楼
楼上说的能详细点么,正好需要这方面的资料
回复
春哥
2010年10月13日 21:18:30
11楼
十字形的或是H型钢抗剪
回复

相关推荐

APP内打开