这套机组正常吗?
gaoxiqing
gaoxiqing Lv.3
2010年09月27日 20:16:18
只看楼主

一开始运行时压缩机回气口结霜,运行一段时间后就这样。高手请一下正常吗?

一开始运行时压缩机回气口结霜,运行一段时间后就这样。高手请一下正常吗? 图像0011.jpg 图像0012.jpg

图像0011.jpg


图像0012.jpg

免费打赏
chenshengwei503
2010年09月27日 20:40:33
2楼
你只给那么一点现象很难判断
1、没有说明这个口是进气口还是排气口
2、机组是用在说明地方、温度是多少
回复
荣昌制冷
2010年09月28日 15:59:59
3楼
机器是运用在什么装置上?冷库还是什么?此时的制冷温度多少?
回复
老乐
2010年09月28日 18:09:44
4楼
你这是压缩机吸气口结霜,氟有点多!
回复
co936201979
2010年09月29日 08:31:20
5楼
说明白点;不同的温度;情况就会不一样
回复
lrhfeng8811
2010年10月10日 10:20:17
6楼
虽然不是这个专业的,但我是过来学习的.
回复
ai666
2010年10月12日 19:15:02
7楼
应该是冷酷的,
回复
gy0330
2010年10月12日 21:28:06
8楼
说清楚就好解决了
回复
killzx99
2010年10月12日 21:41:51
9楼
显然是后来负荷与冷量平衡了
或者阀通过调节后供液量平衡了
正常运行了应该问题不大
回复
adingkgb
2010年10月13日 04:32:59
10楼
停机后,如果有较多液态制冷剂积存于蒸发器的话,那么在开机初期,确实会有回气管结霜现象。
这主要是制冷剂在系统内分布不均造成的,运行一会工质分布正常后 结霜现象可以自行消失的,说明系统没什么问题
回复
bj2008lai
2010年10月13日 17:15:20
11楼
如果这压缩机是用在冷库上的话,我觉得结霜是正常的,只要不对油润滑造成太大影响。
如果是一般的空调用的,我觉得是制冷剂多了!
回复