一开始运行时压缩机回气口结霜,运行一段时间后就这样。高手请一下正常吗?
一开始运行时压缩机回气口结霜,运行一段时间后就这样。高手请一下正常吗?
2楼
你只给那么一点现象很难判断
1、没有说明这个口是进气口还是排气口
2、机组是用在说明地方、温度是多少
回复
3楼
机器是运用在什么装置上?冷库还是什么?此时的制冷温度多少?
回复
4楼
你这是压缩机吸气口结霜,氟有点多!
回复
5楼
说明白点;不同的温度;情况就会不一样
回复
6楼
虽然不是这个专业的,但我是过来学习的.
回复
7楼
应该是冷酷的,
回复
8楼
说清楚就好解决了
回复
9楼
显然是后来负荷与冷量平衡了
或者阀通过调节后供液量平衡了
正常运行了应该问题不大
回复
10楼
停机后,如果有较多液态制冷剂积存于蒸发器的话,那么在开机初期,确实会有回气管结霜现象。
这主要是制冷剂在系统内分布不均造成的,运行一会工质分布正常后 结霜现象可以自行消失的,说明系统没什么问题
回复
11楼
如果这压缩机是用在冷库上的话,我觉得结霜是正常的,只要不对油润滑造成太大影响。
如果是一般的空调用的,我觉得是制冷剂多了!
回复