断路器烧坏,高手看看是什么原因
caicai314
caicai314 Lv.2
2010年09月27日 17:30:18
来自于断路器
只看楼主

断路器烧坏,高手看看是什么原因

断路器烧坏,高手看看是什么原因

DSC00466.JPG

免费打赏
ccccyq
2010年09月28日 13:46:05
12楼
个人比较倾向于是因接地故障引起的电弧起火,同时因故障电流不大上级开关未能跳闸所致
回复
wojv2009
2010年09月28日 15:20:04
13楼
同意!
进线未固定,绝缘老化,与柜门接触,造成对地短路烧毁。
回复
zxfzh2008
2010年09月29日 10:32:01
14楼
这个说明上一级的保护没起作用,有可能是进线接触不良造成的。
回复
月夜孤星
2014年04月09日 10:43:23
15楼
是不是相线对门接地短路造成的,我看门烧得比礼物狠,应该是事故点,其它像是事故扩大造成的。上级开关不含漏电相对地没有跳闸,最后上级是不是保护跳闸了?还是人工拉闸~~
回复
tmzxaliang
2014年04月18日 12:04:57
16楼
:L电弧所引起的吧,排查哈电路看看
回复
北大山人
2014年05月01日 20:05:11
17楼
这个开关的上一级,肯定选择的不太对,可能是太大了,居然没有跳!
回复
xintaijuedingyiqie
2014年05月21日 18:18:37
18楼
上一级保护存在问题
回复
开心老爹
2014年05月21日 19:35:03
19楼
wojv2009 发表于 2010-9-28 08:51 电源短路或对地造成的!上一级断路器选型不对或整定值不对未动作!同意楼上的。上一级是不是直接接到变电所啦?为啥这样短路都不跳?
回复
hcrdq
2014年06月08日 11:33:11
20楼
估计是进水或者是受潮,形成接触电阻已至于温度过高起火,导致电缆起火短路。
回复
lw010
2014年06月16日 14:42:15
21楼
电弧所引起的吧。
回复