12楼
个人比较倾向于是因接地故障引起的电弧起火,同时因故障电流不大上级开关未能跳闸所致
回复
13楼
同意!
进线未固定,绝缘老化,与柜门接触,造成对地短路烧毁。
回复
14楼
这个说明上一级的保护没起作用,有可能是进线接触不良造成的。
回复
15楼
是不是相线对门接地短路造成的,我看门烧得比礼物狠,应该是事故点,其它像是事故扩大造成的。上级开关不含漏电相对地没有跳闸,最后上级是不是保护跳闸了?还是人工拉闸~~
回复
16楼
:L电弧所引起的吧,排查哈电路看看
回复
17楼
这个开关的上一级,肯定选择的不太对,可能是太大了,居然没有跳!
回复
18楼
上一级保护存在问题
回复
19楼
wojv2009 发表于 2010-9-28 08:51 电源短路或对地造成的!上一级断路器选型不对或整定值不对未动作!同意楼上的。上一级是不是直接接到变电所啦?为啥这样短路都不跳?
回复
20楼
估计是进水或者是受潮,形成接触电阻已至于温度过高起火,导致电缆起火短路。
回复
21楼
电弧所引起的吧。
回复