断路器烧坏,高手看看是什么原因
caicai314
caicai314 Lv.2
2010年09月27日 17:30:18
来自于断路器
只看楼主

断路器烧坏,高手看看是什么原因

断路器烧坏,高手看看是什么原因

DSC00466.JPG

免费打赏
skylinelhy
2010年09月28日 08:38:24
2楼
进线端都烧光了,没见烧那么严重的。
个人接触的情况多是从接线端烧起。
你看看开关触头情况怎么样?
回复
wojv2009
2010年09月28日 08:51:47
3楼
电源短路或对地造成的!上一级断路器选型不对或整定值不对未动作!
回复
huangchmin
2010年09月28日 09:24:23
4楼
这个是从进线端开始烧的~~~~~~~~~
回复
hsa8
2010年09月28日 09:25:47
5楼
这个说明上一级的保护没起作用,有可能是进线接触不良造成的。
回复
smilechenchun
2010年09月28日 10:43:00
6楼
这种情况好恐怖,太吓人了,会不会出其它问题?
回复
cslekurt
2010年09月28日 11:18:27
7楼
这个貌似一个塑壳断路器,~~~~~~~是不是继电保护端不起作用了?
回复
tyfjjj
2010年09月28日 11:46:13
8楼
接触不良,电弧起火:L
回复
lingxuct
2010年09月28日 12:00:24
9楼
现场有人动过了,断路器外壳被扒掉了几块。

电源电缆(端头)在箱无固定卡,引线接的不规范,被箱门卡住后短路,电弧使故障扩大,三相短路的同时,对箱门烧得较严重(烧出这么大一个洞)!再把断路器上部烧毁。

当然,上级电源开关是没跳。
回复
龙行江湖
2010年09月28日 12:34:21
10楼
上级馈出开关保护整定有问题,该开关触头是否粘连,该断路器分断时触头飞弧,离子体上喷造成电源相间短路,断路器上端没有安装相间挡弧板。

cof1557210912604:再加一条上口没压实,接触不良,发热

回复
lingxuct
2010年09月28日 12:37:11
11楼
楼上能解说门上为什么烧出这么大一个洞?
回复