首先声明:本人刚毕业不久,在与甲方打交道和做项目过程中,感觉一些经验的东西要记在脑子里随时调出来,每次都想到翻书那是不现实的。所以,一直想到要搜集这方面的东西。但由于时间和水平有限,目前只搜集到相当少的一部分内容,特发上来,一方面是想与大家分享,一方面也想大家多多补充,共同进步!水压1公斤=1个大气压=0.1MPa=10m水柱。污泥量估算城市污水处理厂,按照80%含水率,万分之4~6;每万吨水0.7-1吨干污泥。

首先声明:本人刚毕业不久,在与甲方打交道和做项目过程中,感觉一些经验的东西要记在脑子里随时调出来,每次都想到翻书那是不现实的。所以,一直想到要搜集这方面的东西。但由于时间和水平有限,目前只搜集到相当少的一部分内容,特发上来,一方面是想与大家分享,一方面也想大家多多补充,共同进步!

水压
1公斤=1个大气压=0.1MPa=10m水柱。

污泥量估算
城市污水处理厂,按照80%含水率,万分之4~6;每万吨水0.7-1吨干污泥。
城市水厂生产过程中经过反应、沉淀和过滤将产生占水厂生产水量5~10%的排泥水量。

投资估算
水工程单位投资估算指标[元/(m3.d)]表6
类别 建设规模(万m3/d)
Ⅰ类
30~50 Ⅱ类
10~30 Ⅲ类
5~10
地表水 地面简单取水 90~55 125~90 150~125
地面复杂取水 160~115 210~160 255~210
地下水 地下浅层取水 - 400~310 460~400
地下深层取水 - 375~270 420~375

净(配)水厂工程单位水量投资估算指标[元/(m3.d)]表7
类别 建设规模(万m3/d)
Ⅰ类
30~50 Ⅱ类
10~30 Ⅲ类
5~10
投资 常规处理水厂 470~370 585~470 660~585
预处理+常规处理水厂 555~435 685~555 770~685
预处理+常规处理+深度处理水厂 700~545 850~700 950~850
配水厂 165~135 195~165 230~195
污泥处理 42~30 61~42 79~61

球墨铸铁管开槽埋管工程综合指标表8
序号 规格
(mm) 指标
(万元/km)

1 DN300 60.0
2 DN400 87.5
3 DN500 130.0
4 DN600 157.5
5 DN700 190.0
6 DN800 229.5
7 DN900 275.0
8 DN1000 319.0
9 DN1200 406.5

钢板卷管开槽埋管工程综合指标表9
序号 规格
(mm) 指标
(万元/km)

1 D219×8 44.0
2 D325×8 64.0
3 D426×8 86.5
4 D529×10 127.5
5 D630×10 148.5
6 D720×10 166.5
7 D820×10 220.0
8 D920×10 241.5
9 D1020×12 273.0
10 D1220×12 324.0
11 D1420×14 439.5
12 D1620×16 547.0
13 D1820×16 601.5
14 D2020×16 755.0
15 D2220×16 877.5
16 D2420×18 1000.5
17 D2620×18 1083.5
18 D2820×18 1204.5
19 D3020×18 1267.5

加压泵站单位水量投资估算指标[元/(m3.d)] 表10
建设规模(万m3/d) Ⅰ类
30~50 Ⅱ类
10~30 Ⅲ类
5~10
投资 145~115 170~145 200~170

混凝剂投加量
无机药剂一般10-50mg/L,有机药剂一般0.5-1mg/L
投加浓度:混凝剂5~20%(按商品固体混凝剂重量计),石灰乳液2~5%(按纯CaO计),PAM溶液0.5~2.0%。

污泥调理絮凝剂投加量
给水:PAM投加量0.3~2.0kg/tDS(0.3~2.0‰DS),投加浓度0.3~1.0%
污水:初沉污泥与活性污泥的混合生污泥,0.1~0.5%DS;沉污泥与活性污泥的混合消化污泥,0.25~0.55%DS;阳离子PAM投加浓度0.2~0.4%。《城镇排水手册》P550、P556

加氯量
前加氯:主要用于氧化合降解原水中的有机物和杀藻,以消除对净水构筑物和净水工艺设备的影响。并且对后续的沉淀反应作用明显,可以降低混凝剂的投加量。投加量为1.0~2.0mg/L。
后加氯:主要用于杀菌消毒和保持清水池有一定的余氯量。投加量为0.5~1.0mg/L。
后补加氯:主要用于保持自来水供水管网的余氯。投加量为0.5mg/L。
一般情况下,后补加氯不是必须,所以后补加氯的加氯机常常用作后加氯的备用。
wlei001
2010年09月28日 12:02:11
2楼
好帖 有用 谢谢了!!!!!!!!!
回复
wlei001
2010年09月28日 14:48:29
3楼
最好有玻璃钢管 PVC管 和 PE管的造价指标:)
回复
qingmu-1
2010年09月28日 15:21:13
4楼
:) 谢谢分享!
回复
happytimes
2010年10月08日 17:11:14
5楼
造价指标有没有分地区呀,各个地方都是一样的吗?
先考下来看一看。
回复
wwwliyq
2010年10月08日 17:12:03
6楼
好东西,这些资料适合我啊。。。谢谢谢谢。。。
回复
i_zhou
2010年10月13日 11:50:54
7楼
先谢谢了,不过不是我要找的!!!
回复
bujundong
2010年10月23日 09:09:09
8楼
好东西,顶一下,有没有给排水厂站的用地指标啊,哪位大哥大姐有的话贴上来,先谢了
回复
feixiang111
2010年10月25日 15:46:49
9楼
还不凑 支持!
回复
yearred123
2011年03月25日 18:32:56
10楼
挺好的
谢谢!
回复
东老大
2011年03月27日 15:36:06
11楼
有用,用心良苦
回复

相关推荐

APP内打开