求助防止电机缺相运行的经验
z0zp
z0zp Lv.2
2006年01月13日 19:19:03
只看楼主

三相电动机缺相运行时间长了会烧坏电机的,大家有没有自己制作保护器的经验。介绍一下。谢谢大家了。我看过以前的帖子说:用3个中间继电器来检测电源。但是这种方法有缺陷,如果是因为电机保险熔断致使电机缺相还可以,继电器电源采取的点之下缺相就无能为力了。大家有什么好的简单易行的办法吗?

三相电动机缺相运行时间长了会烧坏电机的,大家有没有自己制作保护器的经验。介绍一下。谢谢大家了。
我看过以前的帖子说:用3个中间继电器来检测电源。但是这种方法有缺陷,如果是因为电机保险熔断致使电机缺相还可以,继电器电源采取的点之下缺相就无能为力了。
大家有什么好的简单易行的办法吗?
张元方
2006年01月15日 11:24:45
12楼
如果在总电源处检测缺相就不能用检测电流的方法,每个电机单独检测成本较高,而在接线、保护完善的地方单个电机缺相的概率极小,所以看实际情况而定。
回复
z0zp
2006年01月15日 13:13:03
13楼
我的本意就是每台电机单独检测。
成本控制在50~100元就可以
回复
nlb
2006年01月15日 19:34:31
14楼
济南新中兴的GDH电机保护器就可以解决电机单相运转问题,用检测电压的方法不可靠。
回复

相关推荐

APP内打开