互感器安装P1进P2出,如果安装反了会有什么问题的?或者接线上S1和S2接反了这会有什么问题的?请高人指点指点~!谢谢了~! :time:
互感器安装P1进P2出,如果安装反了会有什么问题的?或者接线上S1和S2接反了这会有什么问题的?请高人指点指点~!谢谢了~! :time:
13楼
1、不规范,甲方那边过不了关
2、如果是两相互感器接一个表,如果接反的话会导致电流表没有读数或读数不准
3、如果互感器后接的是计量表会导致计量不准,如果电流互感器信号做保护信号用可能会导致保护的误动作
回复
14楼
就是同名端的问题,这个问题物理就有
回复
15楼
单相问题不大,三相就不行了。
回复
16楼
呵呵,所有的显示、测量都不准了
回复
17楼
最好在做CT变比、伏安特性试验时,做一下CT的极性
回复
18楼
若一次的P1、P2装反了,可以在二次进行调整,将原来从S1S2引出的接线调整为S2S1引出即可
回复