互感器安装P1进P2出,如果安装反了会有什么问题的?或者接线上S1和S2接反了这会有什么问题的?请高人指点指点~!谢谢了~! :time:
互感器安装P1进P2出,如果安装反了会有什么问题的?或者接线上S1和S2接反了这会有什么问题的?请高人指点指点~!谢谢了~! :time:
2楼
问题补充,是电流互感器~!
回复
3楼
嘿嘿
有什么问题关键看互感器后面的设备是什么。
如果是一般的电流表,应该没有问题。
如果是功率因数表、电能表、继电保护、等等,对电流极性有要求的设备,那就麻烦多多。
回复
4楼
继保不准,电表不准或反转
回复
5楼
是机械式的电流表就没事!其他有极性要求的,如电能表就要按要求接!
回复
6楼
哦,这样就有些清楚了,谢谢各位高人
回复
7楼
对电流表和速断保护、过流保护等装置没有什么影响。但是对电度表、差动保护、逆功率等等对CT极性有规定的设备而言,就有影响了!
所以,最好在做CT变比、伏安特性试验时,做一下CT的极性。
回复
8楼
要看看电流互感器后面是什么
回复
9楼
嘿嘿
有什么问题关键看互感器后面的设备是什么。
如果是一般的电流表,应该没有问题。
如果是功率因数表、电能表、继电保护、等等,对电流极性有要求的设备,那就麻烦多多。
回复
11楼
学习、学习。:)
回复
12楼
1、先说影响:
(1)对于电度表来说,将会反转,造成不必要的麻烦;
(2)对于保护来说,将造成不正确动作,线路保护、母线保护等有方向性的保护装置将误动或拒动。
2、再说解决方法:若一次的P1、P2装反了,可以在二次进行调整,将原来从S1S2引出的接线调整为S2S1引出即可;若二次S1S2接反了,可以停下电来进行改正。但要切记,电流回路接线改动后必须进行六角图测试,以确保极性的正确。
回复