不规范低压电房直击!不规范的地方大概有:操作面距墙的距离太近,看样子就一米的距离!无接地干线!开关电线管盒居然用的是PVC管!配电室内无防火用具!沙土箱和干粉灭火器请高手指点!
不规范低压电房直击!
不规范的地方大概有:
操作面距墙的距离太近,看样子就一米的距离!
无接地干线!
开关电线管盒居然用的是PVC管!
配电室内无防火用具!
沙土箱和干粉灭火器
请高手指点!
2楼
楼主13日发的贴,怎么没有人顶?我先上!
操作面距墙问题,可能因拍摄角度问题而产生视觉误差, 操作面距墙的距离太近的原则性错误很小发生的,相信能设计配电室的工程师和安装技工都知到操作面通道为1.5m,
照片只拍了低压电房一部份,不一定 无接地干线!
广州允许开关电线管盒用PVC管,恐怕各地使用习惯不同,
电气着火若采沙土箱和干粉灭火器灭火,善后处理非常麻烦, 二氧化碳灭火器较好,
回复
3楼
配电房的配电柜与墙面太近吧.楼主?
回复
4楼
谢谢!
回复
5楼
多谢楼主的介绍
回复
6楼
和我以前在一家美资公司的电房差不多,不过我们那边就是多了点烟头和椅子。
回复
7楼
1一楼的你怎么知道无接地干线,这个角度也许看不到;
2开关电线管盒允许用PVC管!
3看样子是还没完工的配电室,没完成有规定要配防火用具吗;
回复
8楼
无绝缘垫,好象无人管理!
回复
9楼
这都看出来了?弓虽
回复
10楼
不出事情而已,出事情了就麻烦了,特别是因为空间造成的误碰,灾害躲避,逃生等
回复
11楼
:victory: 出事情了就麻烦了
回复