请问各位同仁,根据以下情况医院污水只曝气可以达到排放标准吗?是一家精神病院的,因此污水跟生活污水性质不差,也没有食堂废水引入,原有只设了化粪池和消毒池,现在改造,要达到医院污水排放标准,可是污水站也经没地了,只能增加一个曝气池(用接触氧化),所以想问各位,不上水解段或缺氧段达标情况如何,设计过程要注意哪些问题?
请问各位同仁,根据以下情况医院污水只曝气可以达到排放标准吗?
是一家精神病院的,因此污水跟生活污水性质不差,也没有食堂废水引入,原有只设了化粪池和消毒池,现在改造,要达到医院污水排放标准,可是污水站也经没地了,只能增加一个曝气池(用接触氧化),所以想问各位,不上水解段或缺氧段达标情况如何,设计过程要注意哪些问题?
12楼
其实就是生活污水后续多一道消毒杀菌工艺
回复
13楼
是不是加套过滤设备啊,这么小的水量,过滤罐也不大,只是提供个人看法
回复
14楼
应该没问题的,跟生活污水差不多,生物膜挂好了,就差不多了。消毒的时候要控制好,还能去除部分COD和氨氮的。
回复
15楼
达到什么标准?
回复
16楼
要是达到08标准的话,有点难度
回复
17楼
根据医院污水排放规范,如果排入市政管网,那么只需达到医疗污水预处理标准,直接曝气达标问题不大
回复
18楼
你这个估计不行
回复
19楼
要看你排入水体是什么水质,来判断你要达到什么标准,如果要达到一级排放标准,只增加生物膜法估计够呛。
回复
20楼
6个小时,生化时间太短了,医院出水达标COD为≤60mg/L,
回复
21楼
正在做这方面的,学习了
回复