医院污水治理请教
xinyu1142
xinyu1142 Lv.2
2010年09月27日 09:37:31
来自于水处理
只看楼主

请问各位同仁,根据以下情况医院污水只曝气可以达到排放标准吗?是一家精神病院的,因此污水跟生活污水性质不差,也没有食堂废水引入,原有只设了化粪池和消毒池,现在改造,要达到医院污水排放标准,可是污水站也经没地了,只能增加一个曝气池(用接触氧化),所以想问各位,不上水解段或缺氧段达标情况如何,设计过程要注意哪些问题?

请问各位同仁,根据以下情况医院污水只曝气可以达到排放标准吗?
是一家精神病院的,因此污水跟生活污水性质不差,也没有食堂废水引入,原有只设了化粪池和消毒池,现在改造,要达到医院污水排放标准,可是污水站也经没地了,只能增加一个曝气池(用接触氧化),所以想问各位,不上水解段或缺氧段达标情况如何,设计过程要注意哪些问题?
免费打赏
stone2004
2010年10月14日 15:10:23
22楼
要是预处理标注,连曝气都省了,要是医疗废水排放标准,你这个恐怕是个问题
回复
wqz830927
2010年10月14日 17:06:14
23楼
太好了 力挺楼主
回复
wqz830927
2010年10月14日 17:12:35
24楼
气水比例我个人认为除了可以作为设计时风量的计算外,在实际运行时没有多大意义,在运行时气量以满足生物需要为基本出发点;水力停留时间6h,不算太长,调试好了应该也可以,生活污水相似的水质,氨氮应该没问题,不补加N源就是了。
回复
ren394045677
2010年10月17日 16:43:32
25楼
应该可以的 只要调好了 就行
回复
天生吾才
2010年10月17日 21:47:27
26楼
《医疗机构水污染物排放标准》有08版吗?没听说过呀
回复
yuexingb107
2010年10月18日 11:04:05
27楼
生物接触氧化最好用两级
回复

相关推荐

APP内打开