求助:排烟竖井内有横梁,是否影响排烟效果
achun0110
achun0110 Lv.3
2010年09月27日 09:35:57
来自于通风排烟
只看楼主

一个二十一层的高层建筑,从二层到顶层的内走道设机械排烟,排烟风机设于屋顶。设置排烟竖井的位置,每层与走到平行方向都有一个250*600(高)的横梁,请问这样的情况是否对排烟效果有严重影响? 是否可行?[ 本帖最后由 achun0110 于 2010-9-27 09:37 编辑 ]

一个二十一层的高层建筑,从二层到顶层的内走道设机械排烟,排烟风机设于屋顶。设置排烟竖井的位置,每层与走到平行方向都有一个250*600(高)的横梁,请问这样的情况是否对排烟效果有严重影响? 是否可行?

[ 本帖最后由 achun0110 于 2010-9-27 09:37 编辑 ]
snail_yin
2010年09月27日 10:56:30
2楼
在计算排烟竖井面积的时候,把这段横梁的面积去掉。
回复
achun0110
2010年09月27日 10:59:07
3楼
排烟竖井的风速能通过横梁,另外把屋顶排烟风机的风压取高点。。。
回复
achun0110
2010年09月27日 10:59:29
4楼
我师傅这样说的。
回复
celinyl
2010年09月27日 15:20:51
5楼
是有一定的影响,一般计算烟气在井里的速度的时候把风速取小点就行
回复
jyp0212
2010年09月27日 15:30:29
6楼
把梁的面积扣除,效果当然没有没横梁的好
回复
yangxi0220
2010年09月27日 15:54:29
7楼
考虑,下。。。。。。
回复
zhang5419
2010年09月27日 20:49:14
8楼
有影响。
在保证净面积的条件下还得注意一下湍流的问题。
产生噪声,影响风压。
回复
xiafangquan
2010年09月27日 23:34:36
9楼
扣除横梁面积;应该就没有影响了;
回复
dxq321
2010年09月28日 09:33:03
10楼
净空面积满足风速要求就行
回复
zhushuhong
2010年09月28日 09:47:28
11楼
校核通过此截面的风速,满足规范小于15米/秒即可,并计算其局部阻力,正确选择风机的压头。
回复