网架下的独立柱是否要柱间支撑?
aagxqq
aagxqq Lv.2
2010年09月27日 09:24:15
只看楼主

最近承包一个网架项目,采用周边支撑与点支撑组合形式,支撑网架的独立柱是否需要要柱间支撑?有的人认为按照单层厂房理念得要,有的认为不需要,非常疑惑。

最近承包一个网架项目,采用周边支撑与点支撑组合形式,支撑网架的独立柱是否需要要柱间支撑?有的人认为按照单层厂房理念得要,有的认为不需要,非常疑惑。
免费打赏
wwwhfut
2010年09月27日 17:51:20
2楼
不设:victory:
回复
popyvsshe
2010年09月28日 15:17:31
3楼
独立柱的柱底采用铰接还是铰接啊?
回复
橘子天空
2010年09月29日 11:06:17
4楼
柱底刚接那就是刚接的算法了,柱的计算长度肯定不一样了
回复
lyt20080119
2010年09月29日 13:24:36
5楼
设不不设按实际计算就可以了吧?
回复
ivon520
2010年12月15日 11:43:16
6楼
柱子底肯定应该是刚接的,是否做支撑要看维护结构吧,看水平左右有多少。
回复
烟雨西楚
2010年12月15日 12:06:00
7楼
计算够了就不要设,不够就设
回复
niwenbing
2010年12月16日 19:21:41
8楼
你看加油站的网架柱子之间有设柱间支撑的吗?设不设均可,只要计算后满足规范即可。
回复
you02008
2010年12月16日 21:22:42
9楼
个人认为,加油站网架结构之所以不用设置柱间支撑原因有2点:
1.从结构体系上考虑,四面开敞,考虑风荷载地震力的水平作用很小,故柱子仅需承受网架本身的垂直荷载。
2.网架结构的柱距往往很大,跨几十米,甚至上百米不成问题。这是网架自重轻柔度好决定的。所以大柱距下,难以加设柱间支撑。
当然,设与不设还要看结构体系与计算的实际情况。深刻体会柱间支撑的作用,就能从体系上决定需不需要加设柱间支撑了。
我做过几个加气站网架罩棚,仅仅是自己的一点体会。
还希望与大家讨论,共同进步。
回复
ocean130
2010年12月23日 13:02:02
10楼
不设柱间支撑,但柱脚按刚接设计及计算
回复
shengxuguanglove
2010年12月27日 14:05:42
11楼
柱底应该是刚接
回复

相关推荐