22楼
专业的回答
http://electricalhome.5d6d.com
回复
23楼
过电流脱扣器是保护元件,当电路中电流超过设定值时,该元件动作。以防止负载设备因过流而损坏,也防止因下级设备发生事故而扩大到上级,影响供电系统的稳定。
而分励脱扣器是操作元件,只有对它施加一个有源信号时,它才动作,并断开断路器。设置分励脱扣器的目的是能对断路器的分断进行远程控制。如发生事故时需要迅速切断断路器,用手动分断就可能延误时间
分励脱扣器是在接到外部信号后才动作,过流脱扣器动作是来至内部
应用上的区别:
过流脱扣器的动作,是按制造厂制造(或设定、可调等)时的曲线完成的。只能选用,不能更改(可调,是选择哪根曲线)。
分励脱扣器的动作,是受控制来完成的。可用于远程操作。也可用于保护,这需要配CT和综保,其优点是动作可以任意控制。
以上是我归纳的各位大侠的正确意见!:lol
回复
24楼
过电流脱扣器:开关下级的负载使用电流超过了开关本身能承受的范围。开关为保护需要而进行的动作。
分励脱扣器:是工作的需要对开关进行分闸的操作的装置。如大楼失火了,需要水灭火。但是楼层带电。现场去手动分开关停电不可能的场合。可以加装此装备。在控制室对此开关进行分闸操作。
其区别在于:一个是保护功能。一个是操作的需要。
没有什么高深的知识。
回复
25楼
分励脱扣器可人为去操作,过流脱扣只能是断路器本身动作,不能人为操作。个人观点。
回复
26楼
顶19楼!除最后一句外!
回复