那我要问了分励脱扣器与过电流脱扣器又有什么区别呢
baiyu_zhangsheng
2006年01月13日 15:15:25
只看楼主

那我要问了分励脱扣器与过电流脱扣器又有什么区别呢

那我要问了分励脱扣器与过电流脱扣器又有什么区别呢
免费打赏
李兴龙机电科技
2006年01月13日 15:44:33
2楼
帖子转移。
回复
石大头
2006年01月13日 16:02:19
3楼
分励脱扣器要外加动作电源,过电流脱扣器是检测断路器控制下口的电流超标时动作,不需要外加电源!!
回复
zcool
2006年01月13日 16:29:09
4楼
现在不太好说了,如果加综保分励也起过流保护作用。
完全正确!不过现在不太好说了,如果加综保,分励也起过流保护作用。
回复
peter00007
2006年01月13日 18:04:54
5楼
不同意楼上的意见。用综保时对过流起作用的是综保装置,而不是分励脱扣器。在这里分励脱扣器仅起一个执行机构的作用。
回复
peter00007
2006年01月13日 18:13:45
6楼
过电流脱扣器是保护元件,当电路中电流超过设定值时,该元件动作。以防止负载设备因过流而损坏,也防止因下级设备发生事故而扩大到上级,影响供电系统的稳定。
而分励脱扣器是操作元件,只有对它施加一个有源信号时,它才动作,并断开断路器。设置分励脱扣器的目的是能对断路器的分断进行远程控制。如发生事故时需要迅速切断断路器,用手动分断就可能延误时间/
回复
kf_xuyuan
2006年01月14日 18:22:15
7楼
执行机构
回复
kf_xuyuan
2006年01月14日 18:30:14
8楼
分励脱扣器是要外加动作电源执行机构 ,而过电流脱扣器是自动检测执行机构 .这是两者区别.


回复
leon.lin
2006年01月18日 10:57:15
9楼
在断路器中,分励脱扣器是得到命令后动作,使得断路器分闸的。过流脱扣器是同互感器二次侧串联在一起使用的,实时检测高压侧的电流。例如发生短路时,脱扣器就得电让断路器动作。
回复
mbb525
2006年01月18日 11:50:54
10楼
 分励脱扣器是在接到外部信号后才动作,过流脱扣器动作是来至内部
回复
tcchezhong
2006年01月18日 13:17:38
11楼
产品上的楼上各位已说清楚了。
应用上的区别:
过流脱扣器的动作,是按制造厂制造(或设定、可调等)时的曲线完成的。只能选用,不能更改(可调,是选择哪根曲线)。
分励脱扣器的动作,是受控制来完成的。可用于远程操作。也可用于保护,这需要配CT和综保,其优点是动作可以任意控制。
回复

相关推荐