低压柜里的断路器是不是不能随便换?
guan_www@co163
2006年01月13日 15:06:58
来自于断路器
只看楼主

低压柜里的断路器 DW15是不是有点老?能不能换成cw???

低压柜里的断路器 DW15是不是有点老?
能不能换成cw???
zuoxaomin
2006年01月13日 15:13:01
2楼
能换,只要在换的时候把连接母排换了就可以了。
回复
guan_www@co163
2006年01月13日 15:14:48
3楼
连接母排
是什么??
回复
zuoxaomin
2006年01月13日 15:18:01
4楼
低压柜里的断路器与水平母排的连接母排,不同型号更换的时候,由于外形不一样,一般原来的母排需要更换!
回复
guan_www@co163
2006年01月13日 15:22:41
5楼
交给厂家做就行了
是不是??
回复
terrycarl
2006年01月13日 15:24:24
6楼
应该没有问题的吧!!
回复
zuoxaomin
2006年01月13日 15:27:38
7楼


对头
自己搞也可以。
一般二次接线也要换,你要想懒点就找盘厂
回复
guan_www@co163
2006年01月13日 15:38:00
8楼
大师那里的??
从事什么工作??
我是应届毕业生,什么不通亚!
回复
guan_www@co163
2006年01月13日 15:38:30
9楼
加我的qq20741002做个朋友!!
回复
tanhongjun
2006年01月15日 10:28:44
10楼
最重要的是母排需要更换!低压柜里的断路器与水平母排的连接母排,不同型号更换的时候
回复
peter00007
2006年01月15日 11:56:16
11楼
断路器要换,母排要换,安装梁(支架)要换,二次线也要换。交给成套厂最省事了。
回复

相关推荐

APP内打开