fffffffffffffffffffffffffffff
uu发货
uu发货 Lv.6
2010年09月26日 21:04:06
来自于砖混结构
只看楼主

砖混fdggggggggggggggggggg

砖混fdggggggggggggggggggg
hajianyu
2010年09月27日 09:49:49
2楼
不需要的.直接做平板就可以了.
回复
wsry988
2010年09月27日 12:53:44
3楼
这还要问,平台板当然要伸进三边墙的支座里了。
回复
结构老卢
2010年09月27日 13:28:23
4楼
砌体结构的楼梯休息平台板处不用做梁,可以直接支撑在墙上。板在砖墙上时支撑长度应大于等于180mm,在砖柱上时的支撑长度应大于等于240mm。当然,抗规上还有楼梯间及门厅内墙阳角处的大梁支撑长度不应小于500mm,并应与圈梁相连。:lol
回复
结构老卢
2010年09月27日 13:29:07
5楼
你师父没告诉过你吗?
回复
chenweiqiu88
2010年09月27日 13:31:26
6楼
谢谢楼主的大力奉献
回复
biyesheng_8111
2010年10月07日 08:23:57
7楼
抗规7.3.8条有详细说明
回复
小小设计者
2010年10月23日 22:30:32
8楼
只在墙上就ok了:lol
回复
szyma123
2010年10月31日 00:13:12
9楼
只要有可靠明确的传力途径就好了
回复
ksdyg2010
2010年11月01日 13:44:38
10楼
这样直接搭上去是否可靠啊,相当值得思考,希望更权威的师傅解答一下,谢谢:victory: :lol
回复
zhanshuxing
2010年11月02日 13:01:06
11楼
:handshake 台板当然要伸进三边墙的支座里了:handshake
回复

相关推荐

APP内打开