手动分闸后重合闸动作原因
gdfsst
gdfsst Lv.3
2010年09月26日 20:32:57
来自于继电保护
只看楼主

开关手动分闸后应该闭锁重合闸。但我所在水电站线路保护装置现在出现了手动分闸后重合闸动作,不知设计院的问题不是南瑞的问题.请教下大家,出现此种问题的原因会是哪些呢?

开关手动分闸后应该闭锁重合闸。但我所在水电站线路保护装置现在出现了手动分闸后重合闸动作,不知设计院的问题不是南瑞的问题.请教下大家,出现此种问题的原因会是哪些呢?
免费打赏
fengping19800
2010年09月28日 17:24:03
12楼
1、手动跳闸是在合分闸转换开关上进行操作,同时手动跳闸的时候“闭锁重合闸”压板是否投入?
2、手动跳闸是在断路器上的分闸按钮上直接分闸?
回复
cxqpp
2010年09月28日 22:58:59
13楼
最好找说问题,不要将就呀!
回复
yuqiao01
2010年09月30日 22:37:40
14楼
南瑞操作箱里应该有STJ,STJ的一付接点应接入闭锁重合闸回路。查一下图纸,可能接线有误
回复
whisee
2010年10月01日 11:04:28
15楼
学习了,谢谢!
回复
g62877212
2010年10月01日 14:43:37
16楼
杭州南瑞的在断路器上手动分闸 是会重合的 在面板上用旋钮就不存在这问题~!!
回复
zhaomingl
2010年10月01日 17:01:07
17楼
估计是操作过电压,去查看一下开关的阻容吸收器,有可能是这个原因!
回复
cjs43666837
2010年10月01日 20:45:00
18楼
楼主把图纸发上来撒~~~~
回复
y502x
2010年10月02日 08:54:15
19楼
检查线路就可以,肯定接错了
回复
iamlichaoyang
2010年10月04日 09:09:10
20楼
肯定是接线有问题。没有将重合闸的充电回路的电放掉,造成继电器误动的。:Q
回复
jwssxyl888
2010年10月04日 10:32:52
21楼
应该是接线问题,手跳应该闭锁重合闸
回复

相关推荐

APP内打开