手动分闸后重合闸动作原因
gdfsst
gdfsst Lv.3
2010年09月26日 20:32:57
来自于继电保护
只看楼主

开关手动分闸后应该闭锁重合闸。但我所在水电站线路保护装置现在出现了手动分闸后重合闸动作,不知设计院的问题不是南瑞的问题.请教下大家,出现此种问题的原因会是哪些呢?

开关手动分闸后应该闭锁重合闸。但我所在水电站线路保护装置现在出现了手动分闸后重合闸动作,不知设计院的问题不是南瑞的问题.请教下大家,出现此种问题的原因会是哪些呢?
至乐
2010年09月26日 20:44:05
2楼
先仔细的阅读一下南瑞的用户说明书,看看对重合闸怎么说明的。我手头没有这个说明书,况且你没说明是保护器型号。不过你看看,手动跳闸接入点有在保护器指定的外部跳闸输入点呢,还是在保护器跳出口上并联着,这个很重要。如果并联在保护器的跳闸出口上,则保护器不会“知道”你是想断开开关,会认为是开关误跳之类的,重合闸如果投入一定会启动的。
回复
gdfsst
2010年09月26日 21:55:16
3楼
谢谢。保护型号是南瑞RCS-943
回复
gdfsst
2010年09月26日 21:57:13
4楼
3.9 重合闸
1. 本装置重合闸为三相一次重合闸方式,可根据故障的严重程度引入闭锁重合闸的方
式。
2. 三相电流全部消失时跳闸固定动作。
3. 重合闸退出指定值中重合闸投入控制字置“0”。
4. 重合闸充电在正常运行时进行,重合闸投入、无TWJ、无控制回路断线、无TV断线
或虽有TV断线但控制字“TV断线闭锁重合闸”置“0”,经10秒后充电完成。
5. 重合闸由独立的重合闸起动元件来起动。当保护跳闸后或开关偷跳均可起动重合闸。
6. 重合方式可选用检线路无压母线有压重合闸、检母线无压线路有压重合闸、检线路
无压母线无压重合闸、检同期重合闸,也可选用不检而直接重合闸方式。检线路无
压母线有压时,检查线路电压小于30V且无线路电压断线,同时三相母线电压均大
于40V时,检线路无压母线有压条件满足,而不管线路电压用的是相电压还是相间
电压;检母线无压线路有压时,检查三相母线电压均小于30V 且无母线TV 断线,
同时线路电压大于40V时,检母线无压线路有压条件满足;检线路无压母线无压时,
检查三相母线电压均小于30V 且无母线TV 断线,同时线路电压小于30V 且无线路
电压断线时,检线路无压母线无压条件满足;检同期时,检查线路电压和三相母线
电压均大于40V且线路电压和母线电压间的相位在整定范围内时,检同期条件满足。
正常运行时测量Ux与UA之间的相位差,与定值中的固定角度差定值比较,若两者
的角度差大于10°,则经500ms报“角差整定异常”告警。
7. 重合闸条件满足后,经整定的重合闸延时,发重合闸脉冲150ms。
回复
gdfsst
2010年09月26日 21:59:25
5楼
发不了图片。我截了逻辑框图

[ 本帖最后由 gdfsst 于 2010-9-26 22:00 编辑 ]
回复
longzhijie0311
2010年09月27日 17:32:10
6楼
你把保护里面的重合闸退出应该就可以拉,或者你看面板上有没有那个重合闸压板给拉开也可以
回复
shenlan968
2010年09月27日 18:55:43
7楼
最好找说问题,不要将就呀!
回复
xzz1975
2010年09月28日 09:30:32
8楼
学习了,想知道:)
回复
cjs43666837
2010年09月28日 11:21:40
9楼
如果不介意的话可以把相关的图纸发上来:控制回路,信号回路。

1、检查手跳回路是不是接在正确的位置了

2、检查手跳继电器的动作情况,看看是不是动作后有接点不通

3、检查KKJ继电器的动作情况,看看是不是动作后有接点不通

顺便问一下你说的手跳不会是跑到断路器那里去跳的吧?那可类似于开关偷跳哦~~~
回复
gloomysky
2010年09月28日 15:49:47
10楼

分析的挺不错的,先学习了,现在的设计院对这个接线应该都挺留意的,应该不会有错的,会不是是现场接线错误呢
回复
xu___jie
2010年09月28日 15:57:16
11楼
检查线路就可以,肯定接错了,对着图纸查下线路
回复