开关手动分闸后应该闭锁重合闸。但我所在水电站线路保护装置现在出现了手动分闸后重合闸动作,不知设计院的问题不是南瑞的问题.请教下大家,出现此种问题的原因会是哪些呢?
开关手动分闸后应该闭锁重合闸。但我所在水电站线路保护装置现在出现了手动分闸后重合闸动作,不知设计院的问题不是南瑞的问题.请教下大家,出现此种问题的原因会是哪些呢?
22楼
你是怎么手跳的呢?详细点
回复
23楼
:Q :Q 这图我看不懂啊
回复
24楼
众说纷纭啊~:Q
回复
25楼
走过路过看过顶过
回复
26楼
保护装置的问题吧 手动跳闸是不允许重合闸的
回复
27楼
xxxx谢谢谢学到了号东东西
回复
28楼
以前老式变电站里的操作转换开关内,有一对接点是专门用于闭锁重合闸的。
目前转换开关用的少了,但是南瑞的操作控件中有一个磁保持继电器(即双位置继电器)KKJ,利用KKJ的状态也可以区分断路器是人为分闸还是保护动作分闸。利用KKJ的一对接点就可以在人为分闸时闭锁重合闸误动作!
回复
29楼
你把保护里面的重合闸退出应该就可以拉,或者你看面板上有没有那个重合闸压板给拉开也可以
回复
30楼
学习了,很有用。
回复
31楼
好几天没上来,大家都热烈讨论,非常感谢。我再补充一下情况吧:
手跳其实是在监控系统上位机里面操作的,操作是与现场断路器分闸操作同等效果。
后来我也留意到保护装置面板旁边有一个操作把手,也有分合闸功能,不过一直没用过此把手,而且一直是处于“现地”位置。
图纸暂时没有电子版的。在图纸上标有一个回路写着手跳闭锁重合闸,但查看保护说明书,对应的接点只是闭锁重合闸。
回复