手动分闸后重合闸动作原因
gdfsst
gdfsst Lv.3
2010年09月26日 20:32:57
来自于继电保护
只看楼主

开关手动分闸后应该闭锁重合闸。但我所在水电站线路保护装置现在出现了手动分闸后重合闸动作,不知设计院的问题不是南瑞的问题.请教下大家,出现此种问题的原因会是哪些呢?

开关手动分闸后应该闭锁重合闸。但我所在水电站线路保护装置现在出现了手动分闸后重合闸动作,不知设计院的问题不是南瑞的问题.请教下大家,出现此种问题的原因会是哪些呢?
免费打赏
gdfsst
2010年10月11日 22:19:08
32楼
按重合闸的设计原则,手动分闸是不应该重合动作的,因此手分前退压板是没有必要的。
回复
yfdcsht
2010年10月12日 07:08:38
33楼
肯定接错了,对照图纸检查查一下,不要大意。
回复
yyrqyjw3
2010年10月12日 09:30:41
34楼
学习了,长见识了,谢谢了!
回复
houzaixiang
2010年10月12日 20:34:38
35楼
一般不是设计的问题,而是元件问题,看一下
回复
qq_1447772297105
2015年11月17日 23:02:55
36楼
哎,我们站也是有台断路器,保护是南瑞的,手动分闸的时候重合闸也是在动作
回复

相关推荐