母线槽连接的验收标准讨论
dhj99245565
2010年09月26日 16:57:45
只看楼主

刚刚完成一单工程,是密集母线,3200A的,母线与母线间有搭接处,用的是M12的螺栓,采用65(N.m)力矩扳手紧固后,再点上红色的防松脱标志。现场监理实测时,采用0.1mm塞尺检测,说我们有三处搭接不合格。OK,现在安装人员回来反映情况后,我查相应标准,最早的检验规程是要求“用0.1mm塞尺检测,塞入度应小于10mm为合格”(具体现场情况是否能插进去10mm我不得而知)。请各位帮忙找出来这个用塞尺检测的标准,十分感谢。

另外我所查到的《GBJ 149-90 电气装置安装工程 母线装置施工验收规范》 http://www.docin.com/p-60027315.html已明确说明用相应力矩坚固后,可不用塞尺检查(3-43页),请大家对此问题进行讨论。最好能提出有利证据,比如国家标准或部门标准。否则监理工程师要求我们要么返工,要么写质量保证书,要么别来收钱,呵呵。