请问制冷机组和水泵的连接问题!
heiyujinxiang
2006年01月13日 10:16:54
来自于制冷技术
只看楼主

小弟有两个关于制冷机房设计的问题不明白:1. 为什么有的螺杆机的样本中要特别注明:一般水泵要放在机组的冷水或冷却水的进水侧。如果要放在出水侧,还要特别给厂家指明!2. 我们设计一般习惯将水泵设置在制冷机组的冷冻水或冷却水的入口侧还是出口侧?放在出口侧对减小机组承压好象有利一些!不过设计院的朋友告诉我,一般还是将水泵设置在制冷机组的冷冻水或冷却水的入口侧,为什么?请高人指点一下,谢谢!

小弟有两个关于制冷机房设计的问题不明白:
1. 为什么有的螺杆机的样本中要特别注明:一般水泵要放在机组的冷水或冷却水的进水侧。如果要放在出水侧,还要特别给厂家指明!
2. 我们设计一般习惯将水泵设置在制冷机组的冷冻水或冷却水的入口侧还是出口侧?放在出口侧对减小机组承压好象有利一些!不过设计院的朋友告诉我,一般还是将水泵设置在制冷机组的冷冻水或冷却水的入口侧,为什么?
请高人指点一下,谢谢!
免费打赏
xuwenbin98
2006年01月13日 12:40:57
2楼
我觉得这不是机组本身的问题.从理论上来说,只要机组进出口压差保持额定要求,流量就能满足额定要求.对机组本身运行应无影响.可能是机组生产厂家碰到一些实际问题(比如,水泵安装在机组出口位置而机组入口处未设过滤器造成脏堵,厂家为避免碰到类似情况要求的)而作出的反应.
水泵配置一般放在制冷机组的入口侧(如果机组承压能满足要求).因为从实际运行考虑,在系统运行中管道里可能有多种不确定因素.比如,碰到管道里有杂物或垃圾,如果水泵放在机组出口,这些垃圾就会先进入机组的换热器,如果机组换热器有垃圾进去清除或清洗会比较麻烦.所以,如果水泵设置在机组出口,一般要求在机组入口前加设过滤器,这样比较保险.还有就是在系统压力很低时,如果水泵放在机组出口,可能会造成流量偏小(因为水泵的吸程一般最大值是7米,碰到负压时可能会出现这种情况).所以,如果水泵出口压力不超过机组承压,一般情况下水泵都放在机组入口.
如果系统压力较高,水泵出口压力可能会超过机组换热器承压,这时,就要求水泵设置在机组出口的位置(机组入口侧加设过滤器),这样机组承受压力会有所降低,就能满足机组承压要求.
回复
heiyujinxiang
2006年01月16日 11:27:30
3楼
多谢回答
回复
peak0000
2007年01月31日 13:16:17
4楼
好,谢谢,说的很有道理
回复
wangban
2007年01月31日 19:58:14
5楼
解释的很好!!为楼鼓掌.
回复
ssl8443221
2007年02月01日 19:08:14
6楼
还有就是在系统压力很低时,如果水泵放在机组出口,可能会造成流量偏小(因为水泵的吸程一般最大值是7米,碰到负压时可能会出现这种情况).

这句话不太懂。是不是这样的:如果换热器压降为0.8公斤,水泵的吸入口就会是负压。所以流量会比较低呢?