厂区内电缆敷设,采用铠装电缆直埋,过路处及入车间配电室处是否需要加电缆井?还有市政10KV电缆进入厂区处是否需要加电缆井?
厂区内电缆敷设,采用铠装电缆直埋,过路处及入车间配电室处是否需要加电缆井?还有市政10KV电缆进入厂区处是否需要加电缆井?
22楼
直线段不大于100m,转角,接头,入户等处均应设电力电缆井
回复
23楼
电缆直埋进户处不需要做井,05D上有做法,高压进线处也没必要加井。
回复
24楼
不需要加电缆井,要电缆井还叫直埋吗?
回复
25楼
这要根据现场的实际情况,一般埋MPP管就行
回复
26楼
那套管地埋入户怎么做?
挖的时候直接到墙根吗?还是需要用弯头或三通来进行分线?
期待高手贴图说明,并给出规范出处
回复
27楼
低压入户尽量留电缆井,10kV是必须留高压井,而且为方便牵拉电缆,井间距最好不要超过40米
回复
28楼
中间头需要做井保护!主要是为以后检查方便。
回复
29楼
个人认为还是需要设的。至少进出建筑得设吧。
回复
30楼
看你埋几根了,多的话得用电缆沟。
回复
31楼
不需要 详细请见JD5-113页
回复