理想运行负载 通常情况下,电力变压器运行的负载在60~70%Se左右(Se—电力变压器的额定视在容量)比较理想,此时变压器损耗较小,运行费用较低。   理想功率因数 提高电网的功率因数,有利于变压器的经济运行。   降低电力变压器运行温度 电力变压器的温升每超过8℃,寿命将减少一半。如果它的运行温度超过变压器绕组绝缘允许的范围,绝缘迅速老化,甚至使绕组击穿,烧毁变压器。躲过峰载的电力变压器运行 对高峰负载要下削,低谷负载要上调。

  保持电力变压器三相负载平衡 电力变压器三相不平衡,负序电流最大不能超过正序电流的5%。如果变压器绕组YO接线,在中线流过的电流不应超过25%Ie(Ie—变压器的额定电流)。如果超过这一数值,损耗将加大。

  减少或消除供电系统的高次谐波 各种高次谐波,在电力系统中不管是哪一级产生的,都会造成电能损耗,对电力变压器也不例外。

  将变压器Δ接线改为V接线是经济运行重要手段之一

  合理分配电力变压器的负载 对两台或两台以上的变压器,容量相同或容量不同的,其负载分配是不同的。如果分配不当,重载有功损耗加大,轻载无功损耗加大,功率因数变差。