一半灌注桩施工完毕后钢筋焊接平行抽检不合格咋办?
zlb1883
zlb1883 Lv.2
2006年01月13日 00:17:48
只看楼主

各位大虾:请问灌注桩施工一段时间之后,监理单位平行抽检钢筋焊接,检测结果不合格,按照规范咋处理呢?

各位大虾:请问灌注桩施工一段时间之后,监理单位平行抽检钢筋焊接,检测结果不合格,按照规范咋处理呢?
免费打赏
zlb1883
2006年01月13日 00:29:23
2楼
此项抽检为灌注桩实际施工过程中在工程结构中随机截取了3件。
回复
yht371
2006年04月09日 21:23:37
3楼
钢筋验收合格才能浇筑混凝土,责任?
反共

回复
病猫
2006年04月09日 22:12:26
4楼
监理有时候好心却自找责任背!一般来讲焊接从外观可以初步判定有没有把握合格,这话属于马后炮!如果施工单位自检合格,监理还不知如何讲!

回复
xue_xue_yi
2006年04月09日 23:07:06
5楼

验仓在先呀,没开仓证为什么开仓?开仓前通知监理了吗?如果接头还没覆盖的话就补焊。如果是钢筋的问题就返工。
回复
xue_xue_yi
2006年04月09日 23:18:24
6楼

一般来讲监理的抽检结果是要认可的,接着就是要加倍抽样复检,如果还不满足规范的要求,该批接头就不合格。
回复
qm-bai
2006年04月11日 22:31:36
7楼
什么原因造成的啊...总要找出原因,才能处理的,
回复
zhangjun79223
2007年03月25日 17:32:37
8楼
由于施工单位管理不到位造成,质量意识差。施工队伍操作人员技术不过关
回复
klcf
2007年03月26日 12:49:52
9楼
正常程序是监理检验合格后方可进入下道工序施工的.
现在出现这样的情况,首先要追究相关责任人的责任.
若是施工方责任,则相关处理费用由施工单位承担;若是监理责任,则处理费用有监理或业主承担(由监理合同或有关协议确定).
像六楼说的,若接头没有被覆盖,就加倍抽检,若加倍抽检还不合格,这批次接头就不合格了;加倍抽检合格,则不合格的接头重新补焊.
若接头已经被覆盖,就咨询设计方能否采取补强的措施,或四方讨论决定了。
回复

相关推荐