各位大虾:请问灌注桩施工一段时间之后,监理单位平行抽检钢筋焊接,检测结果不合格,按照规范咋处理呢?
各位大虾:请问灌注桩施工一段时间之后,监理单位平行抽检钢筋焊接,检测结果不合格,按照规范咋处理呢?
2楼
此项抽检为灌注桩实际施工过程中在工程结构中随机截取了3件。
回复
3楼
钢筋验收合格才能浇筑混凝土,责任?
反共
回复
4楼
监理有时候好心却自找责任背!一般来讲焊接从外观可以初步判定有没有把握合格,这话属于马后炮!如果施工单位自检合格,监理还不知如何讲!
回复
5楼
验仓在先呀,没开仓证为什么开仓?开仓前通知监理了吗?如果接头还没覆盖的话就补焊。如果是钢筋的问题就返工。
回复
6楼
一般来讲监理的抽检结果是要认可的,接着就是要加倍抽样复检,如果还不满足规范的要求,该批接头就不合格。
回复
7楼
什么原因造成的啊...总要找出原因,才能处理的,
回复
8楼
由于施工单位管理不到位造成,质量意识差。施工队伍操作人员技术不过关
回复
9楼
正常程序是监理检验合格后方可进入下道工序施工的.
现在出现这样的情况,首先要追究相关责任人的责任.
若是施工方责任,则相关处理费用由施工单位承担;若是监理责任,则处理费用有监理或业主承担(由监理合同或有关协议确定).
像六楼说的,若接头没有被覆盖,就加倍抽检,若加倍抽检还不合格,这批次接头就不合格了;加倍抽检合格,则不合格的接头重新补焊.
若接头已经被覆盖,就咨询设计方能否采取补强的措施,或四方讨论决定了。
回复